官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2022-5-28 19:53 选择性的断路器价格高,现场可调节整定电流。选择性断路器若现场调大整定电流而配电线路未增大截面就会出问 ...
zhouke 发表于 2022-5-29 11:17 断路器的分断能力大于短路电流即可。
轻云舟 发表于 2022-5-29 17:14 哦,不需要考虑电缆的热稳定性吗?就是S≥I/K*根号t,还要考虑t是否是大于0.1s,谢谢
zhouke 发表于 2022-5-29 17:22 需要考虑电缆的热稳定。
轻云舟 发表于 2022-5-29 19:31 那就算不过去了啊
zhouke 发表于 2022-5-30 11:23 选择型断路器多了一个短延时,便于实现上下级保护的选择性,与是否限流无关。其实,断路器分断时均会产生 ...
zhouke 发表于 2022-5-30 11:33 校验电缆热稳定时不应考虑断路器限流的影响,应该按照预期短路电流来校验。
ComPacT NSX MicroLogic 电子脱扣单元 用户指南(1).pdf
2022-5-30 14:37 上传
点击文件名下载附件
1.35 MB, 下载次数: 6, 下载积分: E币 -5
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页