账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7557|回复: 11

[规范条文] 规范编制组关于《民标》9.8.6条的回函

  [复制链接]
     
发表于 2022-5-25 11:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg


2.jpg


3.jpg


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-5-25 11:09:19 | 显示全部楼层
回复很及时。但“意指”之说用于规范解释,不仅技术上显得不严谨,而且态度上显得不严肃。规范一定是“文指”而不是“意指”,没有只可意会不可言传的东西。《红楼梦》看得再通透,也不能用到技术文件中来啊!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-5-25 11:18:30 | 显示全部楼层
重要的定义,就应该在条文里明确,而不是靠答疑
     
发表于 2022-5-25 11:46:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 11:18
重要的定义,就应该在条文里明确,而不是靠答疑

请问:9.8.6-2条.....满足安装场所相应的防护等级要求,这个“防护等级”应该是多少?
     
发表于 2022-5-25 13:53:17 | 显示全部楼层
题外话

新民标,融了了几十册强弱电标准,约等于一个《规范汇编》编纂工作之庞大 难以想象

每年都有新标准,民标也来不及统一汇总更新。甚至可以说每年都在作废一些章节

当时,新民标就卡在重要标准 51309疏散照明标准时间点,条文和51309不尽一致,留了一些遗憾

9.8.6里的【槽盒】  【槽、盒】,类似这种问题,是在给注册电气考试留的【坑】吗?
【应避开明火2.0m以外敷设】————这句话,如果在语文考试,应该是个病句吧

标准的名词术语,有些没有和国标统一
一个标准,一定要和法律法规、名词术语、名词解释标准一致。

文稿语言组织、标点符号运用,尽量请专业的编辑校对
发表于 2022-5-25 14:16:38 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-5-25 11:46
请问:9.8.6-2条.....满足安装场所相应的防护等级要求,这个“防护等级”应该是多少?

可以参考饮食建筑设计标准的5.3.6
     
发表于 2022-5-25 14:29:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-25 11:18
重要的定义,就应该在条文里明确,而不是靠答疑

完全同意
     
发表于 2022-5-25 17:17:34 | 显示全部楼层
本来下载下来仔细看一下,却发现一个令人无语的现象——主题词,居然是一个公司名称。写过学位论文的都知道,不管是科技论文还是公文,主题词都有专门的主题词表。《公文主题词表》是国务院办公厅管理的,断不会有一个公司的名称吧。这个应该是自由词。再怎么着,也应先有个词表中的主题词,再跟个自由词吧。一个公文行文规范都如此,还是规范编写组,怎么让人信服!
     
发表于 2022-5-26 12:06:34 | 显示全部楼层
这条成了部分院图纸住宅厨房内设置等电位箱的依据,审图要求取消,设计院回复见《民标》9.8.6条
     
发表于 2022-6-16 10:51:24 | 显示全部楼层
到处给BUG 打补丁。这里是漏了缩小范围公共建筑,之前是一级负荷特指消防一级负荷,民用建筑缩小范围为公共建筑。
     
发表于 2022-6-16 11:26:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-5-25 17:17
本来下载下来仔细看一下,却发现一个令人无语的现象——主题词,居然是一个公司名称。写过学位论文的都知道 ...

主题词问题不大吧,一般很多部门都这样
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-16 11:46:52 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-6-16 11:26
主题词问题不大吧,一般很多部门都这样

很多不能说明正确。主题词主要功能就是检索,人家规范有疑惑去做文献检索,如果不输入公司名称这一词条就检索不到,合理吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则