账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4010|回复: 4

[求助] 关于电压质量计算

[复制链接]
     
发表于 2022-5-19 09:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这是某加油站增设电动汽车充电设施的申请报告,专家给出的意见,求助论坛大神怎么回复
1652924074(1).png
     
发表于 2022-5-19 09:57:35 | 显示全部楼层
        第一:你的供电电源电压偏差范围是多少,谁保证?因为是低压供电,供电电源可能引自附近某一变电所,变压器和引入电源电缆的阻抗大小,会影响供电点电源电压偏差范围。
        第二:供电点电源偏差,与你设计的线路上的电压损失,按最不利条件叠加,会否导致用电设备(充电桩)端子处电压偏差超过规定值?
        估计专家所说的电能质量问题,主要指电压偏差。但是否还另有所指,猜不出来了。
发表于 2022-5-19 10:54:12 | 显示全部楼层
这么大的负荷,边上又没有变电所,图审就会提(估计得)
     
发表于 2022-5-19 13:57:50 | 显示全部楼层
推测是原加油站的变压器容量较小或是没有变压器,直接采用公用变压器供电,这两种的变压器容量一般不会大于400kVA,而新增充电桩的容量为300kW,图审的意见是提供原变压器满足要求的计算
     
发表于 2022-5-19 14:28:24 | 显示全部楼层
专家说的是电压质量,那就是让你计算供电电压是否满足规范要求的电压压降。由于这类设备一般都是有宽电压幅度输入的功能,所以实际上没多大问题。
如果专家说的是电能质量,那就要向设备厂家要设备的谐波参数,计算电网接入点的谐波值是否满足规范要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则