1、采用T2试验的SPD,建议采用SPD/4/80kA/2.5kV-T2,若能明确雷电防护等级,可根据雷电防护等级选择合适的In(kA)。若总箱内含有Ⅰ 类(特殊需要保护的设备)的话,则设置SPD/4/40kA/1.5kV-T2.
2、因为在总配电中已选择了2.5kV的SPD,若分箱没有Ⅰ 类(特殊需要保护的设备)的话,则可不设置SPD,若分箱内含有Ⅰ 类(特殊需要保护的设备的话,则置SPD/4/20kA/1.5kV-T2或者 Ⅲ类试验的SPD |
|