按应急照明设计标准GB51309-2018第3.2.5条及防火规范GB50016-2014第10.3.1条规定,大于200平米的营业厅需要设应急照明。应急照明图集19D702-7第76页为室内步行街两侧商铺的应急照明做法。按此做法,大于50平米的就要做,与规范的要求不一样啊?图集不是规范,应该以规范为准吧。再者,对于没有公共房间,各自独立,没有火灾报警系统的网点(小于200平米),应急配电箱设在什么地方?如果设在A间,假设正好这间未售出,或者这间有事人外出了,设了以后有事谁去控制?平时电费谁拿?
|
|