swdswd 发表于 2022-5-13 07:24 选MCCB一63C/4300一50A+LD=300mA,0.1S。 WDZ一YJY—5X16
树欲静而风不止 发表于 2022-5-13 08:45 加这个300mA,0.1S,有没有什么依据?
swdswd 发表于 2022-5-13 10:26 GB/T13955-2017第4、4、1条
树欲静而风不止 发表于 2022-5-13 10:43 现在很多专家答疑(包括图审答疑),说是这种专人维护,普通人不易接触到的室外空调机组,不需要加漏电保 ...
gxjy55 发表于 2022-5-13 10:28 为啥不是30mA
swdswd 发表于 2022-5-13 11:01 30mmA雨天易误动,且不是户外经常工作场所,,维修時由专业人员维护