[规范条文] 消控室现在没有要求只设置在一层或地下一层,不在要求有直通室外的安全出口了?原.

[复制链接]
     
发表于 2022-5-12 10:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ16-2008
13.11.6 消防控制室(中心)的位置选择,应符合—下列要求:
1 消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志;

GB51348-2019
23.2.1  机房位置选择应符合下列规定:
    1  机房宜设在建筑物首层及以上各层,当有多层地下层时,也可设在地下一层;

原来要求直通室外的安全出口这些是为了啥?好几个改造项目就是这条搞不下去了




发表于 2022-5-12 10:39:46 | 显示全部楼层
现在是要求直通室外或安全出口
发表于 2022-5-12 10:43:32 | 显示全部楼层
建规8.1.7第4条
     
发表于 2022-5-12 11:04:19 | 显示全部楼层
强条你有啥好纠结的?至于为了啥,你琢磨琢磨呢,如果不直通室外,需经过室内疏散会有什么问题,消控室里面的人员可不是第一时间撤离的啊
     
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:26:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 10:39
现在是要求直通室外或安全出口

直通安全出口是什么意思啊?下图这样行不行 捕获.PNG
     
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:31:48 | 显示全部楼层
heiban 发表于 2022-5-12 11:04
强条你有啥好纠结的?至于为了啥,你琢磨琢磨呢,如果不直通室外,需经过室内疏散会有什么问题,消控室里面 ...

土建专业也搞不清楚,这不跑来问我来了,关键是什么叫直通安全出口,如果消控室放在高层,这门应该怎么开?
发表于 2022-5-12 11:36:24 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-5-12 11:26
直通安全出口是什么意思啊?下图这样行不行

你这个肯定不行,建筑专业应该知道直通安全出口的要求
发表于 2022-5-12 11:37:59 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-5-12 11:26
直通安全出口是什么意思啊?下图这样行不行

据我了解,即使通向安全出口,但如果是主要的人员疏散通道,消防验收也会有异议(消防人员进去与人员疏散冲突了)
     
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:41:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 11:36
你这个肯定不行,建筑专业应该知道直通安全出口的要求

这个问题就是建筑专业问的呢,因为这个就是直通安全出口了,如果这样不行,高层的消控室的门再怎么布置也是对着疏散楼梯的,那高层该怎么办?
发表于 2022-5-12 11:53:02 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-5-12 11:41
这个问题就是建筑专业问的呢,因为这个就是直通安全出口了,如果这样不行,高层的消控室的门再 ...

你们院建筑专业的,不是太专业呀
发表于 2022-5-12 11:53:55 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-5-12 11:41
这个问题就是建筑专业问的呢,因为这个就是直通安全出口了,如果这样不行,高层的消控室的门再 ...

高层消防控制室?啥意思,消防控制室布置在高层上面?
     
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:57:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 11:53
高层消防控制室?啥意思,消防控制室布置在高层上面?

是啊,因为民规的新规范,
GB51348-2019
23.2.1机房位置选择应符合下列规定:
机房宜设在建筑物首层及以上各层,当有多层地下层时,也可设在地下一层;
机房可以设置在任何一个楼层了
     
发表于 2022-5-12 11:57:39 | 显示全部楼层
要有的,必须有,而且建议在一层
     
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:58:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-5-12 11:53
你们院建筑专业的,不是太专业呀

这些电气相关的,他们都来问我,比如消控室要搞多大,配电房要多大,强弱电井要多大.......
     
发表于 2022-5-12 12:15:34 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-5-12 11:26
直通安全出口是什么意思啊?下图这样行不行

这图不是直接开个向外的门就行了么