账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4842|回复: 7

[求助] 办公建筑设计深度

[复制链接]
     
发表于 2022-5-3 15:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
提交审图时,可否只动力+照明+消防设计到位,弱电综合布线智能化等总说明里交待“由业主委托专业设计”

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-5-4 09:11:47 | 显示全部楼层
有些设计合同里不含智能化设计;智能化可以报专项设计审查;
     
发表于 2022-5-5 08:11:21 | 显示全部楼层
一看合同,二看住建部设计深度。
发表于 2022-5-5 08:53:43 | 显示全部楼层
可以交给专业做
     
发表于 2022-5-5 10:11:31 | 显示全部楼层
主要看合同这么签的,反正我做的大部分都是毛坯交付,说明中注明清楚业主要求
     
发表于 2022-5-5 10:27:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-5-5 10:28 编辑

看设计合同。如果明确不包含这部分内容,可以不出。
但是对于施工图审查来说,对应的是整个项目。根据GB50311的几个强条,是要求光纤到用户单元且同步建设,条文说明要同步设计。那可以要求项目智能化这部分同步审查,以满足光纤到户和同步设计施工建设的要求。
如果不是你们合同范围,你们可以不出。但是建设单位应照其他有资质的单位出满足同步设计的要求,到时候八成又是你们出了。。。
     
发表于 2022-5-12 15:16:40 | 显示全部楼层
弱电系统框图和说明需要有,不然可以判定设计深度不足。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则