[求助] 联络柜内用隔离开关还是断路器?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-30 20:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近在网上看视频学习,两台变压器各自带一些出线柜,然后做一个联络柜里面设置了断路器。我就在想断路器能行吗,这样不会造成断路器有时候电流方向跟正常时候是相反的?是不是装设隔离开关比较好,谢谢大家。
     
发表于 2022-5-1 12:25:29 | 显示全部楼层
交流电的电流方向时刻在变化,不存在电流方向相反的问题。不需要带负荷操作、无继电保护、无自动装置要求时,联络开关可采用隔离开关,否则应选用断路器。
     
 楼主| 发表于 2022-5-1 19:25:54 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-5-1 12:25
交流电的电流方向时刻在变化,不存在电流方向相反的问题。不需要带负荷操作、无继电保护、无自动装置要求时 ...

谢谢您,这我的确是没想到,这么说的话,我们平时用的断路器都能反着接了,只不过就是不好看、不方便吗?
     
发表于 2022-5-3 14:43:55 | 显示全部楼层
过去是说电源进线端要接在断路器的固定端口侧而不能接在断路器的动端口侧。现在生产的断路器,有的是要分电源进线端的,有的断路器进出线端是不分的。
     
发表于 2022-5-3 18:54:33 | 显示全部楼层
断路器从来都是可以两端接电源的,不然联络断路器怎么能用。但断路器安装角度可能会有要求,有些不能倒装,有些不能横装。
     
发表于 2022-5-3 19:13:17 | 显示全部楼层
低压隔离开关一般要求电源接静触头,负荷接刀头,不然断开后刀臂带电,有危险,除非通过操动机构切换,开关本身装在人不能触碰到的地方。