[问题探讨] 电缆桥架是否需要设置通长接地扁钢?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-29 08:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,金属桥架需要通长设置接地扁钢么,仅作为桥架接地用,有无规范条文?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-4-29 09:05:20 | 显示全部楼层

50303

2022.04.29-1.JPG


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-4-29 09:08:01 | 显示全部楼层

这条规范从哪里看出来要做通长接地扁钢了?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-29 09:25:06 | 显示全部楼层
50303第11.1.1说了施工可以全线敷设保护导体。。。。。。桥架大于30米,只要能每隔20~30米找到等电位联结点,当然你也可以不用全线敷设,但是这种实际是很困难的
发表于 2022-4-29 09:30:23 | 显示全部楼层
什么情况下,需要敷设接地干线?(不是所有桥架都需要敷设接地干线)
A.建筑中,配电房和电井内接地干线的连接,这样接地干线可靠,接地电阻低。
B.长度大于30米了,就必须与接地干线连接,附近没有接地干线,则必须敷设。
C.玻璃钢等非金属桥架,GB50217 6.2 .9规范要求单独敷设接地干线,主要给金属支架、金属引出管等接地使用。
     
发表于 2022-4-29 09:31:23 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-29 09:08
这条规范从哪里看出来要做通长接地扁钢了?

1.到处需要接地,你打算咋做?
2.条文说明里写了可以通长敷设,建议您去看看。(我都写了规范号了,为啥不去读读呢?)
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 10:44:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-29 09:31
1.到处需要接地,你打算咋做?
2.条文说明里写了可以通长敷设,建议您去看看。(我都写了规范号了,为啥 ...

我之前都查过了,还以为有哪个规范明确说必须通长设接地呢,所以开贴问问。
那么是否可以这样理解,每隔20-30米做一次接地,结构施工时不好预埋接地点(指水平桥架),无奈之下,敷设通长接地;但是通长敷设的接地也只能实现首端、尾端和建筑接地连接,中间每20-30米处还是和桥架一样没地方接啊,这和桥架本身首、尾和建筑接地连接没有本质的区别,应要说有,只能说降低了每段桥架之间跨接连接质量缺陷带来的风险,比如没有把跨接处的防腐漆敲除、连接不牢固等,通长的接地线不会有这类问题,通过桥架多和通长接地连接,降低桥架段间跨接引起的连接风险,但这些都是工艺、管理等水平问题,并非跨接本身无法满足要求的问题。
     
发表于 2022-4-29 10:48:32 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-29 10:44
我之前都查过了,还以为有哪个规范明确说必须通长设接地呢,所以开贴问问。
那么是否可以这样理解,每隔 ...

通长敷设中间的二三十米可以接,桥架直接接到通长的扁钢上不就实现了吗
发表于 2022-4-29 11:03:37 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-29 10:44
我之前都查过了,还以为有哪个规范明确说必须通长设接地呢,所以开贴问问。
那么是否可以这样理解,每隔 ...


     
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:05:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-4-29 10:48
通长敷设中间的二三十米可以接,桥架直接接到通长的扁钢上不就实现了吗

扁钢接哪呢,扁钢自身也超长了啊,只是首端、尾端和建筑接地连接,等电位效果也不理想吧。
发表于 2022-4-29 11:25:04 | 显示全部楼层
利用金属桥架自身,再每隔20~30米与系统接地连接一次
     
发表于 2022-4-29 12:04:07 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-29 11:05
扁钢接哪呢,扁钢自身也超长了啊,只是首端、尾端和建筑接地连接,等电位效果也不理想吧。

扁钢首尾接地就行了啊,接地连接电阻肯定够了
     
发表于 2022-4-29 12:46:18 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-29 10:44
我之前都查过了,还以为有哪个规范明确说必须通长设接地呢,所以开贴问问。
那么是否可以这样理解,每隔 ...

上面我截图的条文,对应的条文说明,您看一下
     
发表于 2022-4-29 14:33:13 | 显示全部楼层
微信图片_20220429143207.png
     
发表于 2022-4-29 14:35:45 | 显示全部楼层

微信图片_20220429143444.png 这是之前的规范,有说过通长敷设的情况,新规范已经调整了。