账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10542|回复: 11

[求助] 门卫室兼消防控制室与监控室

[复制链接]
     
发表于 2022-4-28 12:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了一个厂区,因为想节约人手,就门卫室消防控制室和监控室一起了,那么这种监控室需要执行安全防范工程技术标准里的关于监控中心设计的条款吗。感觉要求太高了。
     
发表于 2022-4-28 13:05:33 | 显示全部楼层
定义为监控管理室就好
     
发表于 2022-4-28 14:59:54 | 显示全部楼层
厂区面积不大,非重点安防单位:定义为安防监控室
     
发表于 2022-4-29 08:32:37 | 显示全部楼层
大部分厂都这么做
发表于 2022-4-29 09:06:02 | 显示全部楼层
这些条款,哪个不好做,要求太高了?
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 10:14:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-29 09:06
这些条款,哪个不好做,要求太高了?

要求不高,一般其他项目也都这样做的。只是觉得作为一个门卫室人比较杂一般还要放快递什么的,但是监控中心又要门禁又要监控感觉就不是很合适。
发表于 2022-4-29 10:55:27 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2022-4-29 10:14
要求不高,一般其他项目也都这样做的。只是觉得作为一个门卫室人比较杂一般还要放快递什么的,但是监控中 ...

所以说,监控和消防控制,都是专人工作场所,一般人就不能接触,和门卫放一起不合适或隔间隔开
     
发表于 2022-4-29 11:03:16 | 显示全部楼层
你就按消防控制室设计。到时候门禁什么的用不用,快递哪里放,门卫坐哪里值班,就是人家的事了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-29 11:39:19 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2022-4-29 10:14
要求不高,一般其他项目也都这样做的。只是觉得作为一个门卫室人比较杂一般还要放快递什么的,但是监控中 ...

和门卫值班共用,有点问题。

现行的民标是强条:安防监控中心,应设置为【禁区】


什么叫禁区?
2.1.31 禁区 restricted area
    不允许未授权人员出入(或窥视)的防护区域或部位。


看都不能看的私密部位


门岗值班混在一个房间,疫情筛查、绿码、测温、访客登记、查工牌、快递外卖……登记窗口是对外开着的。

这个专人值班,变成了:一人多职、一岗多能。
出了火灾事故,会倒查,说这里没有专人专用,房间混乱、各功能区分隔不明显

     
发表于 2022-4-29 11:41:57 | 显示全部楼层
监控区,加一个屏风隔断吧,

不让外人偷窥!
     
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:47:12 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-4-29 11:39
和门卫值班共用,有点问题。
现行的民标是强条:安防监控中心,应设置为【禁区】

民标14.9.1的条文说明里面有写,只有面积很大和要求很高的才称为安防监控中心。其余的都称为安防监控室,没那么高的要求。
     
发表于 2022-4-29 17:32:53 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2022-4-29 11:47
民标14.9.1的条文说明里面有写,只有面积很大和要求很高的才称为安防监控中心。其余的都称为安防监控室, ...

用条文说明来解释正文强条,是比较冒险的,要慎重

安防不像消防,3类房间清晰,消防值班室、消控室、消控中心。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则