请问各位那本规范要求照明和动力严格分开,是个酒店项目,
     
 楼主| 发表于 2022-4-27 22:42:56 | 显示全部楼层
说是卡在2万建筑平面这个标准线上
     
发表于 2022-4-28 07:53:49 | 显示全部楼层
有做好分项计量的要求
     
发表于 2022-4-28 08:23:32 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2022-4-27 22:42
说是卡在2万建筑平面这个标准线上

电力、照明 .消防等分系统设计是一般原则.2万是公建的綠建设计要求(分系统计量)
     
发表于 2022-4-28 08:44:27 | 显示全部楼层
新民标没有这条么?老民规是有的
     
发表于 2022-4-28 10:12:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-4-28 10:17 编辑

新民标
7.2.1 多层民用建筑的低压配电系统应符合下列规定:
2 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,分别自成配电系统;

JGJ16-2008
7.2.1 多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:
    1 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统;

多层放松了要求。
高层民用建筑还是要自成系统。
     
发表于 2022-4-28 10:14:01 | 显示全部楼层
如果容量不是很大的 合用  太大了  还是分开辐射吧
不管怎样都要分开计量
     
 楼主| 发表于 2022-4-28 11:36:23 | 显示全部楼层
分开计量是肯定的,但从变配电室出来后总箱也要分两个吗?一个动力一个照明,消防的也要分一个动力一个照明?
     
 楼主| 发表于 2022-4-28 12:42:07 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-4-28 08:23
电力、照明 .消防等分系统设计是一般原则.2万是公建的綠建设计要求(分系统计量)

公共建筑节能设计标准 [附条文说明] GB50189-2015 这本规范吗,但6.4章  没有2万这条规定阿
     
发表于 2022-4-28 13:48:43 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2022-4-28 12:42
公共建筑节能设计标准 [附条文说明] GB50189-2015 这本规范吗,但6.4章  没有2万这条规定阿

国办发[2013】1号转发发改委、住建部〈綠色建筑行动方案〉第三节
     
 楼主| 发表于 2022-4-28 14:10:46 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-4-28 13:48
国办发[2013】1号转发发改委、住建部〈綠色建筑行动方案〉第三节

谢谢回复,单栋建筑不超过2万,是怎么算?如果一个项目分二期做,一期 地上建筑 1万,二期地上建筑 1.2万,地下建筑 车库人为分成二期做,物理上是一期的,一期 和 二期 车库分别都是 0.5万,二期单栋建筑怎么算? 1.2+0.5=1.7?还是 1.2+1=2.2?
     
发表于 2022-4-28 14:36:33 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2022-4-28 14:10
谢谢回复,单栋建筑不超过2万,是怎么算?如果一个项目分二期做,一期 地上建筑 1万,二期地上建筑 1.2万 ...

按GB50015第3、3、5条文说明做
     
 楼主| 发表于 2022-4-28 21:23:07 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-4-28 14:36
按GB50015第3、3、5条文说明做

建筑给水排水设计标准 [附条文说明] GB50015-2019 ?
发表于 2022-4-29 09:11:49 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2022-4-28 11:36
分开计量是肯定的,但从变配电室出来后总箱也要分两个吗?一个动力一个照明,消防的也要分一个动力一个照明 ...

普通的负荷,分成动力和照明应该很容易呀;消防的,分成消防动力和应急照明,应该也容易呀
     
发表于 2022-4-29 10:25:49 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2022-4-28 21:23
建筑给水排水设计标准 [附条文说明] GB50015-2019 ?

抱歉,我写的快,误写了,应为55015之3、3、5条文说明