账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4783|回复: 2

[问题探讨] 这样的地梁钢筋能否作为防雷接地装置?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-27 21:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
条形基础的地梁,高250,宽300,6根12的钢筋。地梁上皮距室外地面50,也就是说地梁埋深300.请问:这样的地梁钢筋能否作为防雷接地装置?
     
发表于 2022-4-28 07:59:45 | 显示全部楼层
不行,接地网距地应>0.5m(利于释放电流,R隨温度变化小)
发表于 2022-4-29 09:24:10 | 显示全部楼层
雷规4.3.5条第4点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则