账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6012|回复: 5

[求助] 防雷接地引下线连接的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-4-26 09:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近图审都提到除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 3.2.3条。应根据结构专业复核。(防雷平面图,接地平面图应复核)
以前我都是写的“利用基础地梁两根主筋焊接连通构成基础接地装置,无地梁处在敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内起基础接地体作用的钢筋或钢材的情况下,土壤中的接地体采用镀铜扁钢,接头处须相互焊接搭接连通。”
还有“金属屋面应与接闪可靠带连接,接闪带应与各引下线相焊接。”和“防雷引下线顶端应伸出女儿墙与屋顶避雷带焊接连成电气通路;引下线下端应与柱底下基础桩内两根主钢筋焊接,并与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋的两根主筋焊接成电气通路”按照图审提的那引下线和避雷带不能焊接了?与地梁钢筋也不能焊接?接地体也不能焊接?
建筑物防雷设计规范 5.3.5建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件,以及幕墙的金属立柱宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接;其截面应按本规范表5.2.1的规定取值;各金属构件可覆有绝缘材料。其中铜锌合金焊、熔焊是热加工连接吗
     
发表于 2022-4-26 12:04:00 | 显示全部楼层
1.这是强条
2.“除设计要求外”
3.防雷确实可以绑扎或丝扣,但是我觉得作为接地不行。而且同本规范4.1.2条 第4款 也写了 “接地体的连接应采用焊接”
     
 楼主| 发表于 2022-4-26 15:00:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-26 12:04
1.这是强条
2.“除设计要求外”
3.防雷确实可以绑扎或丝扣,但是我觉得作为接地不行。而且同本规范4.1.2 ...

嗯,现在知道是强条,除设计要求外是指什么?
     
发表于 2022-4-26 15:14:09 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2022-4-26 15:00
嗯,现在知道是强条,除设计要求外是指什么?

规范原文啊,设计可以要求,不要求的,不能焊
     
发表于 2022-4-26 16:13:28 | 显示全部楼层
“除设计要求外”
个人感觉引下线采用焊接做法如果在结构图纸上表达了,表示结构认可,就行了。
通常电气专业审查师很少会去核对结构的图纸,如果电气图纸上备注说明结构已经接受焊接做法,详见结构**图,估计电气审查师就不会提这样的问题了。
     
发表于 2022-4-26 16:56:12 | 显示全部楼层
1.0.2条  本规范适用于新建、改建和扩建建筑物防雷工程的施工与质量验收

现在不是设计阶段吗?管那么宽?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则