账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5915|回复: 3

[规范条文] 关于火灾自动报警系统在电井安装的规范理解

[复制链接]
     
发表于 2022-4-20 17:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019 8.11.8 非消防负荷与消防负荷的配电线路共井敷设时,应提高消防负荷配电线路的耐火等级或非消防负荷的配电线路阻燃等级。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

消防线路采用矿物绝缘电缆可以满足要求,但火灾报警系统的信号线、应急广播音频线、消防电话线等并没有矿物绝缘电缆。那么以上规范应怎么处理?
     
发表于 2022-4-20 18:48:53 | 显示全部楼层
上面那些说的是强电的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-20 22:05:12 | 显示全部楼层
强电弱电可要分清楚。
     
发表于 2022-4-21 14:40:15 | 显示全部楼层
LZ是强弱电共井了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则