账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8027|回复: 11

[求助] 配电柜可以放在厂房内,不加实体墙,只用围栏吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-20 11:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电柜可以放在厂房内,不加实体墙,只用围栏吗?配电柜的数量有无要求?谢谢
     
 楼主| 发表于 2022-4-20 14:01:05 | 显示全部楼层
配4表3.1-1中最后一条是说的此类情况吗
1650434416(1).png
     
发表于 2022-4-20 14:21:18 | 显示全部楼层
配电柜是无所谓,但是室内变电站不是有防火要求?
     
发表于 2022-4-20 14:22:52 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-4-20 14:01
配4表3.1-1中最后一条是说的此类情况吗

外壳按户外防护等级。配四说的是站的型式
发表于 2022-4-20 14:31:33 | 显示全部楼层
没有火灾危险和爆炸危险的车间,好像没有规范禁止,不建议
     
发表于 2022-4-20 14:45:53 | 显示全部楼层
配四那个表,说的是变配电装置在变电所内的安装方式,是包含了装配式变配电所的。按照GB50053,对变配电所配电室有耐火等级要求,所以好像不能放在其他地方。
     
 楼主| 发表于 2022-4-21 08:01:36 | 显示全部楼层
谢谢上面几位老师的回复,因为现在丙丁戊类厂房有不少就地设置配电柜和围栏的,我在想这样有无规范条文支持或者禁止,配电柜的数量有无要求,多台配电柜也能这样设置吗。
     
发表于 2022-4-21 08:44:24 | 显示全部楼层
20kV及以下变电所设计规范 GB50053-2013
4.1.2 非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,可设置在同一房间内,当二者相互靠近布置时,应符合下列规定:
      1 在配电室内相互靠近布置时,二者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中IP2X防护等级的有关规定;
      2 在车间内相互靠近布置时,二者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中IP3X防护等级的有关规定;
     
发表于 2022-4-21 09:13:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-21 08:44
20kV及以下变电所设计规范 GB50053-2013
4.1.2 非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,可设置 ...

这个点抓得好,像律师找到辩护理由一样
     
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:45:37 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-21 08:44
20kV及以下变电所设计规范 GB50053-2013
4.1.2 非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,可设置 ...

谢谢啊,不过这一点似乎没说可以不用单独房间
     
发表于 2022-4-21 10:50:59 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-4-21 10:45
谢谢啊,不过这一点似乎没说可以不用单独房间

结合4.1.2第1款看,如果要单独房间的话,就不存在第2款的表述了。
     
 楼主| 发表于 2022-4-21 12:36:42 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-21 10:50
结合4.1.2第1款看,如果要单独房间的话,就不存在第2款的表述了。

谢谢,还是您的理解比较深刻!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则