账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13345|回复: 15

[规范条文] 按照GB55015第3.3.1条要求,SCB13还能用吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-18 11:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55015
3.3.1  电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。
可以有两种理解:
第1种:变压器的能效值高于3级能效的就可以用,SCB13的空载损耗和负载损耗是优于GB20052-2020的3级能效限定值的,可以采用。
第2种:变压器的能效值高于3级能效的要求,就是要标定为2级能效的变压器才能用,SCB13按GB20052-2020只能达到3级能效,所以不能用。
请教一下大家,您认可哪种理解?
     
发表于 2022-4-18 12:13:00 | 显示全部楼层
非晶合金、
SCB15型

SCB13确实老掉牙了。都是多少年前的设备
     
发表于 2022-4-18 12:41:56 | 显示全部楼层
逻辑上应该是第一种。否则新制造的产品(不能用)就不需要有能效3级这一个级别的标准了
     
发表于 2022-4-18 12:59:14 | 显示全部楼层
用SCB14吧  做绿建怎么也要2级的
     
发表于 2022-4-18 14:06:05 | 显示全部楼层
第二种理解,SCBl4等
     
发表于 2022-4-18 14:31:16 | 显示全部楼层
第1种。大于就行。
     
发表于 2022-4-18 14:45:35 | 显示全部楼层
可以用,只能是3级能效,有解读高于能效限定值或3级能效值的意思是各规范说法不一致,意思就是高于3级能效的值就行,不是高于3级能效而选用2级能效。
     
 楼主| 发表于 2022-4-18 14:56:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!
看来两种理解都有。
上周中国建研院腾讯会议上有个宣贯,可惜时间上不凑巧错过了,有参加了视频会议的同行麻烦说说宣贯里有没有这方面的内容,有的话是怎样解读的。跪谢!
     
发表于 2022-4-18 16:25:47 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-18 14:56
谢谢各位的回复!
看来两种理解都有。
上周中国建研院腾讯会议上有个宣贯,可惜时间上不凑巧错过了,有参 ...

https://mp.weixin.qq.com/s/y98lTXrSq1aTXnnMdCPVmQ
     
 楼主| 发表于 2022-4-18 16:54:17 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2022-4-18 16:25
https://mp.weixin.qq.com/s/y98lTXrSq1aTXnnMdCPVmQ

非常感谢!!!
     
发表于 2022-4-18 17:15:17 | 显示全部楼层
宣贯说了,第一种
     
发表于 2022-4-18 18:32:41 | 显示全部楼层
早就不能用了,按绿建,能效二级及以上
     
发表于 2022-4-18 18:34:31 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-18 14:56
谢谢各位的回复!
看来两种理解都有。
上周中国建研院腾讯会议上有个宣贯,可惜时间上不凑巧错过了,有参 ...

是中国院(部院)的,不是建研院的
     
发表于 2022-4-18 22:38:59 | 显示全部楼层
江苏,高于三级就可!
     
发表于 2022-4-19 13:39:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-4-19 13:41 编辑

SCB12 正好等于能效限定值或能效等级3级的要求,所以不能用吗?所以要用SCB13才能高于吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则