账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12385|回复: 24

[规范条文] 《通用规范》风机采取自动控制措施,厕所风机、配电房风机,如何应对?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-18 09:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
搜狗截图20220418094902.png
     
发表于 2022-4-18 10:15:45 | 显示全部楼层
进BMS啊   
     
发表于 2022-4-18 10:17:37 | 显示全部楼层
顺便提个小建议,通用规范29本,建议下次给个编号,虽然我知道是GB55015,但是估计有人不知道
     
发表于 2022-4-18 10:29:29 | 显示全部楼层
如果有建筑设备监控系统的接入系统,
没有建筑设备监控系统的就地采取控制措施:
如变配电房可以采用温度控制,
公共卫生间可以采用时间控制或者气敏控制,
住宅卫生间可以采用有人如厕自动启动排气扇,延时关闭等,
为了规避强条,总要采取自控措施,
设计人尽可能的采用些符合实际需要的自控措施。

点评

暖通设计的设施让暖通提资,电气配合即可  发表于 2022-4-18 11:19
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-18 13:04:21 | 显示全部楼层
难道厕所的风扇也要用延时开关?
     
发表于 2022-4-18 13:43:35 | 显示全部楼层
配电房用温控?但是现在很多配电房都做空调。如何处理?卫生间的排风采用什么控制?异味吗?有这样的控制模块吗?
     
发表于 2022-4-18 14:10:26 | 显示全部楼层
草,这电气设计的日子没法过了
     
发表于 2022-4-18 15:10:17 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-4-18 13:04
难道厕所的风扇也要用延时开关?

延时开关也算一种,而且是相对比较简单实用的一种措施。
3.3.4这一条可是强条,不采取措施咋办?
     
发表于 2022-4-18 15:18:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-18 15:10
延时开关也算一种,而且是相对比较简单实用的一种措施。
3.3.4这一条可是强条,不采取措施咋办?

你看条文解释  说的是大功率的
     
发表于 2022-4-18 15:18:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-4-18 15:20 编辑
流浪者归来 发表于 2022-4-18 13:43
配电房用温控?但是现在很多配电房都做空调。如何处理?卫生间的排风采用什么控制?异味吗?有这样的控制模 ...

现在的空调都自带自动控制,用空调电气设计就更省事了。
卫生间的排风可以用定时控制(如办公公共厕所只在上班时间开启排风,但必须是定时自动控制才满足规范的要求)、或者采用有人进入厕所自动控制(类似感应灯的各种控制),网上看到也有气味控制的(用气敏原件探测只是不知道有没有现成的产品,不过不用担心,市场是敏锐的,估计很快就有相应的产品了),还有就是延时关闭等等。
     
发表于 2022-4-18 15:23:11 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-4-18 15:18
你看条文解释  说的是大功率的

3.3.4  在公共建筑和居住建筑中普遍使用的水泵及风机等设备耗能较大,当需要调速时,采用较为成熟的变频技术,即可取得很好的节能效果。同时,对于其他一些机电设备或装置也应有针对性地采取一些节能控制措施。例如,公共建筑中的电开水器等电热设备可以采用时间控制模块,确保在无人使用的时间段暂时停机。
这是条文说明原文,黑体字这段是不是可以理解为全部的风机、水泵都包括了。
     
发表于 2022-4-18 15:26:37 | 显示全部楼层
如果3.3.4条的规范原文表述为“动力设备”的水泵和风机,那可以只考虑大功率设备。
     
发表于 2022-4-18 16:01:03 | 显示全部楼层
用人工智能控制
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-4-18 17:10:41 | 显示全部楼层
相信马上会有产品的,最简单的设备实现功能,比如一个微型控制器。

最简单办法是时间控制,类似路灯控制器。
工作日、节假日、上厕所8点---10:30的高峰期,加强通风。

气敏开关可以根据气味————一般臭、重度臭、恶臭、熏倒所有人,4种气味模式,自动调节通风强度。

家用的排气扇,已经有低速、高速模式的,照明翘板开关点击就行

总之,卫生间排气扇 不能再和 灯具共用一个回路了。

一个卫生间,灯具、风扇、插座  3个回路。

     
发表于 2022-4-18 17:17:26 | 显示全部楼层
本来规范把强条集中起来是好事,但那些语言精简的条文就不要出现吧。在现时的审图制度下,一定会让人无限解读。好事变坏事!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则