账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20358|回复: 18

[求助] 请问一下各位大佬,消控室和水泵房的距离有什么规范要求么?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-15 17:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一下各位大佬,消控室和水泵房的距离有什么规范要求么?一个项目消控室和水泵房分在两地了,我记得好像有个规范说不能离得太远,想问问各位大佬还记得哪边有相应的规定啊?
     
发表于 2022-4-15 17:31:34 | 显示全部楼层
消防控制室与消防泵房的距离应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.12条的规定。
     
发表于 2022-4-15 18:42:46 | 显示全部楼层
推算的话,步行3分钟内到达,我一般按200m考虑
     
发表于 2022-4-15 19:34:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-15 18:42
推算的话,步行3分钟内到达,我一般按200m考虑

这个200m太难了
     
发表于 2022-4-16 14:19:18 | 显示全部楼层
消控室---泵房200m到达,
是为了消控人员跑去操作泵房设备吗?

首先,消控室严禁值班人员脱岗,每班2个人,每个人都不能脱岗。
距离泵房50m、100m、800m,关系不大。反正也不能去。

消控室还是个禁区,面积也不大,安保、维修工、电工这些人员也不太可能聚集在那里。只能打电话远程指挥。

消防工程师考试,就有类似题目————
说某工厂失火,消控值班员A 第一时间报警,
消防车及时赶来,
消控值班员B 跑到大门口迎接消防车……让大家找错误
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-16 15:00:58 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-4-16 14:19
消控室---泵房200m到达,
是为了消控人员跑去操作泵房设备吗?

想到几个问题:
1.机械应急启动是谁来操作呢?如果是消控室的人不能出去的话,那就只能联系其他物业人员了
2.每个人都不能脱岗的话,上厕所咋办?
     
发表于 2022-4-16 18:33:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-16 15:00
想到几个问题:
1.机械应急启动是谁来操作呢?如果是消控室的人不能出去的话,那就只能联系其他物业人员 ...

对,物业要招聘有证的人员
消防设施操作员,初级和中级带证上岗。

初级只有消防设施监控操作方向,可监控、操作不具备联动控制功能的区域火灾自动报警系统及其他消防设施。如在物业或单位的消防控制室值班和防火巡查。

中级分为监控操作方向和检测维修保养方向。不同方向只可从事对应职能的岗位。(检测维保方向没有初级证,最低为中级)

监控操作职业方向,可监控、操作设有联动控制设备的消防控制室;如在物业或单位的消防控制室值班和防火巡查。

检测维保职业方向,可从事消防设施检测维修保养。如在消防技术服务机构、消防工程单位进行消防设备的检测、检修和调试。

随着我国消防设施更新迭代,初级消防员证书的实用性变得越来越少,同时中级消防员提升为重点培养对象。


躲厕所长时间玩手机、吃午饭溜走了。。这个无解
     
发表于 2022-4-16 22:26:28 | 显示全部楼层
我就上个月出的一个项目,水泵房离消控室行走距离都300多米了,审图老总也没提这事
     
发表于 2022-4-17 09:05:55 | 显示全部楼层
按照3min考虑消控室到消防水泵房的距离的话,200m是很保守的。
按照成年人5km/h的正常步行速度,3min可以走250m左右,
在火灾报警后这种紧急情况下,要去手动开消防泵的人即使不快跑也得快走或慢跑吧?那距离就可以更大。
所以这个距离不好轻易说不满足规范要求。
但是作为设计人员还是要尽量控制这个距离。
另外这个距离我觉得应该是水专业给建筑提资的内容,电气审图师一般不会提这种意见。
     
发表于 2022-4-17 23:18:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 流浪者归来 于 2022-4-17 23:26 编辑

一旦火灾时,消控室,水泵房都是有人在里头值班。因此不应按照GB50974-2014确定消控室与水泵房的距离。
     
发表于 2022-4-18 08:05:45 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-4-17 09:05
按照3min考虑消控室到消防水泵房的距离的话,200m是很保守的。
按照成年人5km/h的正常步行速度,3min可以 ...

200m是很保守的距离,因为要考虑进入消防水泵房的方向与疏散方向相反,可能会难以前行的问题。

所以200m也是估算,我也做过300m的,当时给老总的理由就是:都这么着急了,可以跑几步,而10min的配速已经很慢很慢了
     
发表于 2022-4-18 08:06:47 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2022-4-17 23:18
一旦火灾时,消控室,水泵房都是有人在里头值班。因此不应按照GB50974-2014确定消控室与水泵房的距离。

水泵房平时可没人,着火也不会提前打招呼
     
发表于 2022-4-18 09:36:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-18 08:05
200m是很保守的距离,因为要考虑进入消防水泵房的方向与疏散方向相反,可能会难以前行的问题。

所以20 ...

有道理!
的确这个距离还是要考虑项目的具体情况。
     
发表于 2022-4-18 16:23:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-16 15:00
想到几个问题:
1.机械应急启动是谁来操作呢?如果是消控室的人不能出去的话,那就只能联系其他物业人员 ...

三班倒 每班2人啊 上厕所轮换着去啊
     
发表于 2022-4-18 16:27:17 | 显示全部楼层

水专业有个实施指南上,有专家说控制在180米内,不过这是专家个人意见,不是规范要求,反正5分钟内能强制启动就行(扣除主备泵启动时间55S+55S 加上切换时间差不多2分钟,还剩3分钟,能跑过去启泵就行了)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则