[问题探讨] 展厅疏散照明

[复制链接]
发表于 2022-4-15 08:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个展厅,高12米,看了图集19D702-7第52页,中间靠地面疏散标志灯来保持距离。
根据建规,地面的疏散标志灯,只是疏散的补充,难道这个距离满足要求就行?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2022-4-15 08:21:29 | 显示全部楼层
  就  是  这  个
446503D8-F40A-400d-BFBE-438DD827B18A.png
     
发表于 2022-4-15 10:04:35 | 显示全部楼层
这类高大空间疏散指示标志的安装就是问题,我觉得按电影院53页会议室59页类似布置就行
     
发表于 2022-4-15 11:19:44 | 显示全部楼层
从实际角度出发,个人觉得这个方案可行,中间也没法安装疏散指示啊。
     
发表于 2022-4-15 11:45:22 | 显示全部楼层
建规、民标可设在地面上,应急照明规范要求设在疏散通道上方。而图集只在主要通道上设了连续视觉标志,靠边的墙上才设有疏散指示标志。真是非常乱。
     
发表于 2022-4-15 12:08:47 | 显示全部楼层
有没有考虑做个大型或者中型的安全出口指示灯解决这个问题
     
发表于 2022-4-16 10:31:52 | 显示全部楼层
可参照机场候车厅的布置。
     
发表于 2022-4-18 10:21:54 | 显示全部楼层
展厅,宴会厅,多功能厅这种,我们反正闭着眼睛布置地面标志灯,然后墙上布置标志灯,至于地面标志灯作为补充,在这种没有柱子的大开间,且绝对不允许吊链的场所,只能装傻,反正至今审图都没提过。。
 楼主| 发表于 2022-4-18 10:46:08 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2022-4-18 10:21
展厅,宴会厅,多功能厅这种,我们反正闭着眼睛布置地面标志灯,然后墙上布置标志灯,至于地面标志灯作为补 ...

如果达不到做地埋疏散的标准,怎么办?
     
发表于 2022-4-18 11:02:25 | 显示全部楼层
根据规范,指示灯也可以安装在地面,所以我理解这个地面的疏散指示灯,同时满足普通疏散指示灯的功能了。
 楼主| 发表于 2022-4-18 11:14:30 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-4-18 11:02
根据规范,指示灯也可以安装在地面,所以我理解这个地面的疏散指示灯,同时满足普通疏散指示灯的功能了。

有些答疑,地面的只是增设
     
发表于 2022-4-18 15:44:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-18 10:46
如果达不到做地埋疏散的标准,怎么办?

我意思,面对展厅这种大空间,不做吊链,只做地面和墙面的,还没被审图提过。
     
发表于 2022-4-19 08:37:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-18 11:14
有些答疑,地面的只是增设

是有人会这么提,所以我一般就直接吊装了,丑点,不过能满足规范要求,而且,我们基本都是做毛坯,装修的时候怎么处理就是另外一回事了,那是二消解决的问题。