账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4645|回复: 3

[求助] 变压器断路器选择

[复制链接]
     
发表于 2022-4-14 22:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:1、一台变压器只带了一个用电设备(冷水机组),变压器总进线开关是否可以和低压柜出线开关整定电流相同?
2、变压器总进线开关大家都是按照常用数据选吗,但是本地供电局设计图纸进线开关比常用数据小一级
     
发表于 2022-4-15 07:03:53 | 显示全部楼层
1,出线按泠水机组Ijs確定
2、按变压器Ie確定.不缩小是因为变压器有过负荷能力
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-15 07:16:47 | 显示全部楼层
补充:也可取消出线开关
     
发表于 2022-4-15 08:04:03 | 显示全部楼层
1.1台变压器只带1台设备,,主开关设Iset1和Iset2,出线开关设Iset1和Iset3,你2和3还要保证选择性。如果设Iset1相同,那您自己算一下,可行么?
2.您具体是说哪本手册呢?不同的手册取值不同,19DX101的那本取值大了,以前有本老的变压器图集里面取值小了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则