账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12733|回复: 21

[求助] 新节能规范相关。

[复制链接]
     
发表于 2022-4-14 14:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图提了一条,须执行现行国家规范GB55015、GB55016所有强制性条文。
不知道如何改,把这两个规范加在设计依据里了,还是给我提这一条,是把这句话添加到节能里?还是说怎么修改?这两个规范的全部条文都是强条,而且全是和照明相关的,不可能把规范抄上去吧。
     
发表于 2022-4-14 14:21:04 | 显示全部楼层
哈哈,抄规范呗~~~~

没啥不能抄的,等10月1号,55024也得抄,大概有1万9千字,仅写设计部分也有1万2千多字呢
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-14 14:22:12 | 显示全部楼层
把设计说明写成强条汇编,又不是刚开始这么干的~~~~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-4-14 14:25:04 | 显示全部楼层
设计依据里,补充这两本规范
     
 楼主| 发表于 2022-4-14 14:28:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-14 14:25
设计依据里,补充这两本规范

设计依据里面我已经补了这两条规范了,还是给我打回来提了这一条,所以有点不知道怎么改了
     
 楼主| 发表于 2022-4-14 14:30:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-14 14:22
把设计说明写成强条汇编,又不是刚开始这么干的~~~~

电气审图太喜欢提说明意见了,什么强条都要往说明里面加。
发表于 2022-4-14 14:31:20 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2022-4-14 14:28
设计依据里面我已经补了这两条规范了,还是给我打回来提了这一条,所以有点不知道怎么改了

和图审老师沟通一下
     
发表于 2022-4-14 14:48:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-14 14:21
哈哈,抄规范呗~~~~

没啥不能抄的,等10月1号,55024也得抄,大概有1万9千字,仅写设计部分也 ...

66666
规范年年有 今年特别多
据说10月份版本有望统一江湖
     
发表于 2022-4-14 14:55:21 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-4-14 14:48
66666
规范年年有 今年特别多
据说10月份版本有望统一江湖

我现在设计说明3万多字,估计4月1日后要加几千字,10月1日后要加1万多字
     
发表于 2022-4-14 22:16:24 | 显示全部楼层
10月1号的建筑电气与智能化通用规范   才是真的抄规范。
     
发表于 2022-4-15 08:07:36 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-4-14 22:16
10月1号的建筑电气与智能化通用规范   才是真的抄规范。

抄吧,我已经粗略的抄了一遍了
     
发表于 2022-4-15 09:06:13 | 显示全部楼层
这个除了设计依据中补充这两个规范外,实质的设计内容要满足相应要求才行。
比如:3.3.1 电力变压器要求高于能效等级3级,你选的变压器型号要不满足肯定不行。
再比如3.3.7 照明功率密度值,你得把实际设计值标出来且不大于规范要求才行。
     
发表于 2022-4-15 09:07:55 | 显示全部楼层
不是每个审查师都要求设计说明把强条条文抄上去,
设计内容能表达清楚的,可以不抄条文。
     
发表于 2022-4-15 09:10:17 | 显示全部楼层
通用规范增加了好多新的强制性要求,是要在设计内容中体现的。
     
发表于 2022-4-15 10:40:30 | 显示全部楼层
个人觉得4月1号的那2本规范没有那么多条纹抄  很画法 图例就表达清楚意识了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则