账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6168|回复: 8

[求助] 自动关闭防火窗是否需要做报警

[复制链接]
     
发表于 2022-4-13 15:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑做了防火窗,发生火灾时可自动关闭。电气是否可以局部放置探测器联动而不做报警系统
     
发表于 2022-4-13 16:11:57 | 显示全部楼层
规范没有正式说明可以,但很多地方消防意见、审图意见说可以局部控制。所以最好查一下当地要求。
发表于 2022-4-13 16:31:50 | 显示全部楼层
发生火灾时可自动关闭,这是什么操作?
     
发表于 2022-4-13 17:03:11 | 显示全部楼层
应该是可以,和防火卷帘类似。
     
发表于 2022-4-13 19:42:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-4-13 16:31
发生火灾时可自动关闭,这是什么操作?

见过一种在窗子轨道上加喷淋玻璃珠一样的一个东西,后面接弹簧,温度一达到就自动关窗了,类似这样的

防火窗

防火窗
发表于 2022-4-14 08:17:12 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-4-13 19:42
见过一种在窗子轨道上加喷淋玻璃珠一样的一个东西,后面接弹簧,温度一达到就自动关窗了,类似这样的

那应该是火灾后期,楼主写的,一发生火灾就关闭,不知什么用意?
     
发表于 2022-4-14 08:37:58 | 显示全部楼层
一般都是自然排烟窗,火灾时打开,关闭的我还没有遇到过,是气体灭火区域用的吗?
应该可以局部做探测器的。
发表于 2022-4-15 12:40:10 | 显示全部楼层
有碰到过,暖通提的关窗是为了加压送风
     
发表于 2022-4-15 19:37:31 | 显示全部楼层
电动排烟窗属于自然排烟,不需要联动,仅配电就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则