账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5834|回复: 9

[求助] 余压控制器

[复制链接]
     
发表于 2022-4-7 16:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:余压控制器是否规范上有明文规定要求设置呢?规范上有没有什么性能上的强制要求?
①余压监控系统的设备组成(余压监控器、余压控制器、余压探测器等),是否有国家/地方规范等明文规定?
②设计师设计的参照依据是什么?
     
发表于 2022-4-7 19:51:21 | 显示全部楼层
GB51251-2017 第5.1.4条,机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。

没有特指余压监控系统,但暖通标准图中画了这个。

我更喜欢用重锤式的余压阀,建筑不喜欢,觉得难看,有时候层高问题,导致也不一定能装上。

但是余压监控系统从原理上有问题,我严重怀疑特殊情况下无法正常工作。
     
发表于 2022-4-8 07:15:50 | 显示全部楼层
设測压装置的一种方案
     
发表于 2022-4-13 10:11:27 | 显示全部楼层
依据就是暖通资料
     
发表于 2022-4-13 14:20:01 | 显示全部楼层
暖通专业提资,详见 15K606-55-59页次,不过个人觉得电动多叶调节阀表述有些欠妥
发表于 2022-4-15 12:38:36 | 显示全部楼层
可以不做,但这个由暖通决定。前几天就有个住宅本来全做余压监控的,后面改成只有一个前室做了,其他做的余压阀
Dingtalk_20220415123609.jpg
     
发表于 2022-4-15 16:57:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-7 19:51
GB51251-2017 第5.1.4条,机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。

没有特指余压监控系统,但暖 ...

个人很认同这做法,简单可靠成本低。现在的方案有那么多传感器,和这么长的线路,可靠性极差。只不过有砖家说重锤式余压阀破坏了防火墙的完整性,不能使用。
     
发表于 2022-4-15 18:41:23 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-15 16:57
个人很认同这做法,简单可靠成本低。现在的方案有那么多传感器,和这么长的线路,可靠性极差。只不过有砖 ...

加个70度防火阀,我这里暖通一直这样做。
     
发表于 2022-4-16 00:20:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-15 18:41
加个70度防火阀,我这里暖通一直这样做。

为你们的审图点赞!
现在的余压系统先不论质量与可靠性的问题,就是最基本的逻辑判定都可能是有问题的。余压统统并不知道着火的楼层,当火灾时,大楼是全体疏散的,不断有防火门开闭,一定会影响旁边的传感器测量的,此时系统如何判定压力是否不足或过大?
     
发表于 2022-4-16 14:57:48 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-16 00:20
为你们的审图点赞!
现在的余压系统先不论质量与可靠性的问题,就是最基本的逻辑判定都可能是有问题的。 ...

我分析过,逻辑根本无法判断,而且执行器也没有这么快的执行速度。

一旦开始疏散,有人疏散的楼层前室会快速泄压,没人疏散的楼层前室压差不变,在系统看来,是需要加压了,会关闭调节阀增大压力。此时原本正常的楼层可能会超压,有人疏散的楼层一直会压差不够。。。明显逻辑错误

另一个问题就是执行器速度,等到系统反应过来,执行器都不一定够时间动作。

而且还有别的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则