你说的这种情况确实是现实,但这不是说规范和手册上关于电机直起的说法是不对的,说白了,对于末端系统,供电公司根本不管整定的基本原则,也不管用户端负荷情况,一律按表格整定,其实就跟咱们末端系统设计师查图集表格设计一样。按继保整定的基本原则,在满足灵敏度的情况下,变压器高压侧速断整定和带时限过流保护整定应整定得大一些,以使带时限过流保护躲开低压侧短时尖峰电流、使速断保护躲开低压侧短路流过高压侧的短路电流。
就拿你说的二段保护1.5In,我这隔离在家也没资料,记忆中我算过的二段保护整定计算值都在1.6、1.7In往上了,当然这与各种系数取值有关、与电流互感器变比和接线形式有关、与我的记性也有关,但就算我把所有系数都按最保守、算出来就是1.5In,但你要注意,这可是计算值,如果把此计算值作为二段保护的实际整定值,此时的灵敏度是多少?咱们就拿个1600的变压器、高压侧3CT、CT变比30算一算,高压侧带时限过流保护整定值设定为1.5In,此时保护灵敏系数达到了9.8,而实际的灵敏系数要求是多少?大于等于1.3,灵敏度人为提高了7.5倍。这样的整定合理吗?正确吗?下面还有说1.4In的,这真是为了安全考虑吗?你说灵敏度在标准基础上提高个2倍3倍4倍是为了安全,我都能接受,乖乖提高了快8倍了……就算是变压器未安装中性导体零序电流保护、采用高压侧过流保护兼做低压侧单相接地保护,1600的变压器低压侧单相接地短路电流怎么也得30kA了吧,就算我记得不对,那也得是十千安为单位吧?此时低压侧就算直接启动一个315kW的电机,启动电流也就4kA不到呗,和单相接地这种最小的短路电流比还不是小巫见大巫?之所以低压大电机直接起动引起高压侧过流保护误动作,除了整定不合理之外,我都想不出有其他理由了。
当然上述的说法为了省事再加上疫情居家也没东西可查了,说得比较粗略;有不到之处各位批评。
|
|