[问题探讨] 请问;按GB51348-2019--12.10.3条,卫生间照明也要设漏电保护了?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-6 10:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问;按GB51348-2019--12.10.3条,卫生间照明线路也要设漏电保护了?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-4-6 10:53:08 | 显示全部楼层
能洗澡的卫生间,需要了
     
发表于 2022-4-6 14:49:56 | 显示全部楼层
嗯,卫生间单独一个回路,带插座和照明
     
 楼主| 发表于 2022-4-6 17:44:06 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-6 14:49
嗯,卫生间单独一个回路,带插座和照明

卫生间照明线路不与卫生间插座同一回路,卫生间照明线路与室内照明线路同一回路,也要设漏电保护了?
     
发表于 2022-4-6 17:45:07 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-6 14:49
嗯,卫生间单独一个回路,带插座和照明

这个规定只有住宅有
     
发表于 2022-4-7 10:29:11 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2022-4-6 14:49
嗯,卫生间单独一个回路,带插座和照明

这就违反强条啦。
     
发表于 2022-4-7 15:36:56 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-4-7 10:29
这就违反强条啦。

单独的话不也是一样吗  照明回路不连卫生间  给它一个单独的
     
发表于 2022-4-7 15:51:23 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-4-7 10:29
这就违反强条啦。

一直这么做 没问题
     
发表于 2022-4-7 17:08:07 | 显示全部楼层
原则上照明和插座分回路,但住宅卫生间比较特殊,考虑到潮湿,再加上浴霸,考虑到安全卫生间照明需要设置漏保,实际做的时候可以卫生间插座和照明通回路,《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011里的条文解释有相关说明的。
     
发表于 2022-4-7 18:23:09 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-4-7 10:29
这就违反强条啦。

问下,哪个规范,谢谢
     
发表于 2022-4-7 18:57:13 | 显示全部楼层
jinanLZH 发表于 2022-4-7 17:08
原则上照明和插座分回路,但住宅卫生间比较特殊,考虑到潮湿,再加上浴霸,考虑到安全卫生间照明需要设置漏 ...

浴霸和插座不是一概念,安装高度都不一样。插座点击的概率比浴霸大多了。违反强条是违法,是要承担法律责任的。违反强条和违反一般条文后果大不同。
     
发表于 2022-4-7 19:01:44 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2022-4-7 18:23
问下,哪个规范,谢谢

全文强制性的那个住宅规范
     
 楼主| 发表于 2022-4-8 07:44:58 | 显示全部楼层
算了,卫生间照明线路与室内照明线路同一回路,设漏电保护得了,不纠纠结了。
     
发表于 2022-4-8 09:48:29 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-4-7 19:01
全文强制性的那个住宅规范

规范编号有吗,实施了吗,谢谢
     
发表于 2022-4-8 10:49:50 | 显示全部楼层
住宅建筑规范对于电气的规定,如果审图不提就别管了(他还要求套内总开关一定要断路器)。做设计一定要明白那些方案是增加了安全性,但费钱。那些方案是又省钱,又不牺牲安全性的。我自家的设计就是把卫生间的所有回路接在插座回路的。