账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8084|回复: 11

[求助] 请教,SPD的Uc值怎么定?

[复制链接]
     
发表于 2022-4-6 10:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN-S为例,GB50057,最大持续运行电压最小值1.15U0,即Uc≥253V。
按某个讲座的截图,Uc≥320V。
看过的图纸,有的Uc≥275V,有的Uc≥400V,这俩数不知道怎么来的。
Uc到底应该怎么定?


QQ截图20220406100004.jpg
发表于 2022-4-6 11:09:53 | 显示全部楼层
原来论坛的尺版,讨论过这个,楼主可以看看
     
发表于 2022-4-6 15:58:54 | 显示全部楼层
不知道楼主截图出处,但显然将Uc与UT搞混了。Uc是应对持续工频过电压的,UT是应对暂时工频过电压的。只有IT系统,才可能有5s以上的对地持续过电压,TT和TN系统都可能有暂时过电压。
     
发表于 2022-4-6 16:04:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-4-6 16:11 编辑

用于TT和TN系统,过电压情况只需校验UT。Uc不小于正常工作电压叠加合理电压偏差就行,也就是哪个1.15。小数点最后那个0.05在新标准中已经取消了,老标准是考虑特性老化的容差系数。
     
 楼主| 发表于 2022-4-6 16:06:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-6 15:58
不知道楼主截图出处,但显然将Uc与UT搞混了。Uc是应对持续工频过电压的,UT是应对暂时工频过电压的。只有IT ...

截图上的表,是GBT18802.12里面的
     
发表于 2022-4-6 16:08:26 | 显示全部楼层
用于IT系统,则需要校验Uc,应不低于线电压。Uc具体数据由产品决定,260V、275V、440V等都有。前两者用于TT和TN系统足矣,都大于1.15X220V,后者用于IT系统。
     
发表于 2022-4-6 16:12:58 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2022-4-6 16:06
截图上的表,是GBT18802.12里面的

表我知道是,但选择文字这块与表不匹配。
     
发表于 2022-4-6 16:16:08 | 显示全部楼层
UT叫暂时过电压试验值,是考察SPD对持续时间5s以内暂时工频过电压的耐受能力的;Uc是考察SPD对持续时间5s以上持续工频过电压的耐受能力的。对同一只SPD,UT大于UC是必然的,不是设计人员可选的。
     
发表于 2022-4-6 16:18:22 | 显示全部楼层
UT>Uc>Ur,这是SPD自身的固有属性。且UC越大,UP(电压保护水平)越大。所以尽管UC大对安全运行有利,但带来的UP大,对保护效果不利。
     
发表于 2022-4-6 16:26:16 | 显示全部楼层
电涌保护这块,建议楼主直接学习18802,解释很详细,很清楚。至于其他讲座PPT之类的,到现在为止,我看到的绝大多数都是谬误百出,基本概念清楚的没几个,对SPD参量真能全面理解的几乎没有。不要盲从这些资料。有个叫叶蜚誉的PPT除外,是很有水平的,但内容比较陈旧了。
     
 楼主| 发表于 2022-4-6 16:48:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-6 16:26
电涌保护这块,建议楼主直接学习18802,解释很详细,很清楚。至于其他讲座PPT之类的,到现在为止,我看到的 ...

谢谢,正在看,看得也不是很懂
     
发表于 2022-4-6 17:59:20 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2022-4-6 16:48
谢谢,正在看,看得也不是很懂

难度确实比较大。三类型式试验及嵌入的动作负载试验是最难点,搞懂了就顺了。但要搞懂,需要一点锲而不舍的精神。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则