GB60166-2019里面3.2.12:系统不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。
GB50116-2013里面11.2.5:不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。强条
1:50166版的施工验收说不能合用,但是50116又说可以,是不是冲突了?还是我理解有误?
2:是不是因为施工验收是19年的,50116设计规范暂时没有更新,毕竟一直说这几年更新的? |
|