账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6075|回复: 7

[求助] 屋面燃气管道的防雷

[复制链接]
     
发表于 2022-3-30 11:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三类防雷建筑的屋面有燃气管道,燃气管道比屋面接闪器高。请问燃气管道如何采取防雷措施?提前谢谢您的解答。
发表于 2022-3-30 11:48:57 | 显示全部楼层
燃气管道的壁厚一般满足要求,做好接地就行了
8D979F62-67D0-40f2-B58E-A4E4BBD325FB.png
     
 楼主| 发表于 2022-3-30 12:02:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-3-30 12:03 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-3-30 11:48
燃气管道的壁厚一般满足要求,做好接地就行了

谢谢树总解答。燃气管道做好接地是指与防雷装置联结吗?
     
发表于 2022-3-30 14:02:38 | 显示全部楼层
管道壁厚不小于4毫米時,同屋面防雷帶不 少于二处联接即可
发表于 2022-3-30 14:15:06 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-3-30 12:02
谢谢树总解答。燃气管道做好接地是指与防雷装置联结吗?

可以参考雷规4.3.10
     
发表于 2022-3-30 16:05:48 | 显示全部楼层
与防雷装置连接,连接点间距不大于18m。
     
 楼主| 发表于 2022-3-30 16:49:01 | 显示全部楼层

知道了。谢谢树总。
     
 楼主| 发表于 2022-3-30 16:50:12 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-3-30 16:05
与防雷装置连接,连接点间距不大于18m。

知道了。多谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则