账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5661|回复: 3

[问题探讨] 关于平时发电机房与战时固定电站能否合用的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-29 15:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前一个项目平时柴发容量预计600KW,战时负荷300KW,能否固定电站兼做平时柴发机?总工表示之前一直没这样做过,请教一下这样做主要麻烦在哪里?
发表于 2022-3-29 16:24:04 | 显示全部楼层
固定电站,设置在人防区域,与平时设备接线不方便(包括与变电所的连接)
     
发表于 2022-3-29 16:32:07 | 显示全部楼层
7.2.7 地面建筑因平时使用需要而设置柴油发电机组作为平时的供电电源或应急电源使用,而平时使用需要的自备电源,无防护能力就可满足要求。但为了使其在战时也能发挥设备的作用,有条件时宜设置在防护区内,按战时区域内部电源设置。它除了供本工程用电外,在供电半径范围内还可供给周围防空地下室用电。当平时使用所需的柴油发电机组功率很大,与防空地下室所需用电量较小不相匹配时,或者当设置在防护区内因防护、通风、冷却、排烟等技术要求难于符合人防要求时,或经技术、经济比较不合理时,则柴油发电机组仍可按平时要求设置。

     
发表于 2022-3-29 16:33:13 | 显示全部楼层
7.2.7 因地面建筑平时使用需要设置的柴油发电机组,宜按战时区域电源设置。所设置的柴油发电机组,官设置在防护区内。
麻不麻烦看平时啊,战时没什么麻烦的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则