账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10977|回复: 12

[求助] 海边酒店项目顶层无边际泳池防雷如何设计,求助

[复制链接]
     
发表于 2022-3-24 14:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xqf126 于 2022-3-24 14:22 编辑

如题,哪位大神有项目操作经验,求分享~~
微信截图_20220324140428.jpg
     
发表于 2022-3-24 14:50:37 | 显示全部楼层
漂亮,暗敷呗?
发表于 2022-3-24 15:08:22 | 显示全部楼层
来个铝合金包边
     
发表于 2022-3-24 15:57:42 | 显示全部楼层
我在想类似的情形,普通屋面做的接闪网格高度只有150mm,人上到屋面后,人头肯定不在接闪保护范围,那么这跟泳池的区别是什么呢?湿一点要危险?被雷劈到,干燥的人也上西天。所以,私以为,泳池本身的等电位网格就起到了接闪网格的作用。
发表于 2022-3-24 16:30:38 | 显示全部楼层
这里的防雷,不用考虑人身安全,但要考虑建筑物的雷击
     
发表于 2022-3-24 17:15:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-24 16:30
这里的防雷,不用考虑人身安全,但要考虑建筑物的雷击

这是我国传统防雷风险评估的一个缺失,是工程实践中人文情怀缺失的一个具体体现。GB21714《雷电防护》中已经有明确的规定,对此做了纠正。
雷电损害与损失.png
直接雷击伤害风险.png
     
发表于 2022-3-24 17:20:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-24 17:15
这是我国传统防雷风险评估的一个缺失,是工程实践中人文情怀缺失的一个具体体现。GB21714《雷电防护》中 ...

很有意思,但没啥实际意义
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-24 17:38:10 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-24 17:20
很有意思,但没啥实际意义

真是。。。还是假装。。。看不出来?实际意义就是需要防止雷电劈到人
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-3-25 08:44:41 | 显示全部楼层
雷雨天气 露天的不开放,用管理控制人
发表于 2022-3-25 08:58:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-3-24 17:15
这是我国传统防雷风险评估的一个缺失,是工程实践中人文情怀缺失的一个具体体现。GB21714《雷电防护》中 ...

这种屋顶泳池,打雷时不可能有人,通过管理实现。而且也没有办法防护呀,架几个高大的避雷针,看业主干不干,反正最早新加坡的那个无边泳池,就没有这些
     
发表于 2022-3-25 09:19:29 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-3-24 15:57
我在想类似的情形,普通屋面做的接闪网格高度只有150mm,人上到屋面后,人头肯定不在接闪保护范围,那么这 ...

雷雨天气时是不考虑人在泳池里的;即使普通建筑的防雷,有些装在女儿墙上方的接闪带也没有人高的,人在屋顶也不一定能保护到的。
     
发表于 2022-3-25 10:40:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-25 08:58
这种屋顶泳池,打雷时不可能有人,通过管理实现。而且也没有办法防护呀,架几个高大的避雷针,看业主干不 ...

对的。所以必须要甲方明确防雷设计的技术条件,才可以按不考虑人身安全保护设计。
     
发表于 2022-3-25 10:43:19 | 显示全部楼层
夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-3-25 08:44
雷雨天气 露天的不开放,用管理控制人

可行的。前提是甲方必须明确这一点,作为防雷设计的技术条件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则