账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9844|回复: 10

冷冻站配电设计

[复制链接]
发表于 2007-7-30 14:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>在大型公共建筑或工厂中,冷冻站是不可少,而且管道很多,这里做个简单介绍,大家讨论、指正。</P>
<P>冷机:主要分为为柱塞、冰蓄冷、溴化锂,螺杆式。现在采用较多的是螺杆式。其配电柜为厂家配套,有机载式和分离两种。</P>
<P>冷冻水循环泵:看动力专业系统设置和分配距离定,一次冷冻水泵和二次冷冻水泵,如果系统不大,一般没有二次泵,二次泵一般都是变频泵。</P>
<P>冷却水泵:为冷机提供冷却水。</P>
<P>照明:1、通常采用金卤灯,吊装或吸顶安装,从管道中间的缝隙中照射下来,不均匀,但不影响工作使用,现场调节灯具的位置是个难题,通常照明先安装,设备管道安装上去经常会把灯挡住。2、采用线槽,灯安装在线槽上,效果很好,也是需要现场解决管线的问题,除非你设计时已经考虑,但安装总会有误差。3、灯具安装在柱子上,这也是很常用的设计方法,避免了管线配合。</P>
<P>插座:检修插座必不可少,有时动力专业会要求有低压行灯插座,在适当的位置装些3相动力插座。</P>
<P>冷机配电:直接接入其配电柜,对于冷机和配电柜分离的情况要注意他们之间的电缆(不要忘记有控制电缆)也要设计,大型冷机要每相都使用单芯电缆才行,不然很难接入设备端子。其计算电流比按公式计算的小,因为冷机出力不是100%,设计一般取60%~80%,要查样本,有计算电流的,在按其选择电缆。在一些老的空调手册要求有装有隔离开关,但现在基本都不安装了。大的冷机就要采用母线了,注意其路径和管道的距离,也要考虑控制柜的位置,避免母线转很多弯。补偿柜都是由设计人员来设计的,偷懒就让厂家配套,其实他们也是找人做的。冷冻站的空间是个麻烦,很多时候找不到合理的位置放柜子。冷机还有个甚至许多动力专业的都不熟悉的特点,,它有个润滑油系统,这个系统的油泵电源通常要保证的,但一些好的设备,靠自身的机械设计能保证油泵断电后润滑系统能保证设备正常运转,这一点设计时一定要问清楚设备专业。不然上百万的设备报废了咱要画多少图纸才陪得起啊。</P>
<P>泵的配电:如果数量多采用MCC,不多用动力柜,柜子不要布置在管道的下面,避免滴水。(一般试水时滴水是很正常的)。功率大的泵(90KW左右)采用软启动和变频启动。其控制二次回路要精心设计,通常要求有旁路的。接线要看产品了,有的厂家是按照软启动和变频启动设计,有的是*三角的。那它的进线端子盒的接线孔数量就不同。在招投标阶段就要解决这一问题,避免现场解决(一般都是厂家来更换,施工方不敢乱改的)。</P>
<P>控制:看使用的控制设备,DDC一般至少一台,PLC因控制点多,可全厂用一台或多台,一般双CPU冗余。</P>
<P>设计不难,就是把传感器的信号接入控制器,监视各种设备的运行状态和参数。冷机通常采用RS485通讯,用双绞线接入控制器或控制计算机即可。设计参数是很重要的,要设备专业提清楚,不然现场调试,没有基本数据是很头疼的。</P>
<P>罗唆了半天,自己都觉得乱套了![em20]</P>
     
发表于 2007-7-30 19:08:53 | 显示全部楼层

回复:冷冻站配电设计

辛苦了,WO版
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-7-30 19:11:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-12 11:56:26 | 显示全部楼层

回复:冷冻站配电设计

不错的实例,顶一下当作灌水!
     
发表于 2007-8-12 14:46:34 | 显示全部楼层

回复:冷冻站配电设计

好东西!楼主辛苦了!刚刚做过一个冷冻泵站,许多小问题还真没注意到,尤其是冷水机组不是100%运行,要按60-80%计算还真是第一次听说,我们这里搞空调的可要求我们按100%供电的! 另外,它的润滑油系统的油泵电源,取自哪里,是在其机组配电柜里取还是在变压器低压侧去取?最后,对于照明灯具和楼控线路的敷设,很多都要等到后期处理,麻烦的,灯具安到柱子上最好,可是8米多的柱距也太大了点,不好办!
     
发表于 2007-8-12 18:03:57 | 显示全部楼层

回复:冷冻站配电设计

<P>我的看法:</P>
<P>1、润滑油系统的油泵电源取自机组配电柜。</P>
<P>2、灯具采用吊装。与动力专业配合。</P>
<P>3、冷机配电还请WO版指教。</P>
发表于 2007-8-13 21:20:59 | 显示全部楼层

回复:冷冻站配电设计

<P>哎,楼上的“WO版”是什么意思,请教了</P>
 楼主| 发表于 2007-8-14 09:17:50 | 显示全部楼层

回复:冷冻站配电设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-12 14:46:34</I>)的发言<BR>好东西!楼主辛苦了!刚刚做过一个冷冻泵站,许多小问题还真没注意到,尤其是冷水机组不是100%运行,要按60-80%计算还真是第一次听说,我们这里搞空调的可要求我们按100%供电的! 另外,它的润滑油系统的油泵电源,取自哪里,是在其机组配电柜里取还是在变压器低压侧去取?最后,对于照明灯具和楼控线路的敷设,很多都要等到后期处理,麻烦的,灯具安到柱子上最好,可是8米多的柱距也太大了点,不好办!</DIV>
<P><BR><BR>在负荷分级上,油泵的等级通常要比冷机高,可能也存在分开配电的,</P>
<P>我接触的冷机都是国外的,他们自身的机械设计能满足停电的要求,即使停电,还能保证润滑系统正常。</P>
<P>其实设备专业有时候提不全电量的,记得有次做空压机,动力说再生干燥器不需要电源(可能有的设备的确如此),但实际还有个小的控制箱需要220V电源,后来我查产品资料竟然也没有电源的要求。这可能是工业建筑的特点吧,许多设备都是未知的,所以做工业的去做民用通常负荷算得过大。</P>
     
发表于 2007-8-14 23:21:43 | 显示全部楼层

回复:冷冻站配电设计

<P>油泵的等级通常要比冷机高?这个我倒没有留意。</P>
<P>工业建筑单位面积负荷率是住宅的一倍,似乎达不到公共综合建筑的标准。</P>
<P>我最近做一个孵化园,我给80瓦/平方米,结果投资方跳起来,要求减一半!估计没钱且还没有买家。哈哈哈~~</P>
发表于 2007-9-17 00:29:55 | 显示全部楼层

回复:冷冻站配电设计

最近正在用,拜读了。谢谢楼主分享经验!
     
发表于 2007-9-17 00:57:20 | 显示全部楼层

回复:冷冻站配电设计

楼上的,没介绍错吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则