账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7827|回复: 8

[求助] 应急照明的初始放电时间

[复制链接]
     
发表于 2022-3-22 21:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明系统的蓄电池初始放电时间是否应为持续供电时间的3倍?具体出自哪里?我记得北京地标有写100m以下建筑初始放电时间不小于90min,但如果是3倍的话,一些持续供电时间为60min的地方就应该是180min的初始放电时间,另外想请教初始放电时间是否就是电池初装容量对应的供电时间?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-3-23 08:09:21 | 显示全部楼层
现在执行的标准是GB17945-2010,里边就规定蓄电池的初装容量可满足应急时间90min,但GB17945新的征求稿里规定如果是用铅酸电池,需要安装使用场所的3倍时间去选择集中电源或灯具的蓄电池初装容量
     
发表于 2022-3-23 08:20:34 | 显示全部楼层
新民标GB51348 第6.3.3条 第4款,EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置。。。。。
     
发表于 2022-3-23 09:03:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-3-23 08:20
新民标GB51348 第6.3.3条 第4款,EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置。。。。。

按这个3倍肯定没问题,不过不论蓄电池种类统一定为3倍有点武断。
且看GB51309-3.2.4的条文说明:
3.2.4     蓄电池(组)在正常使用过程中要不断地进行充放电,蓄电池(组)的容量会随着充放电的次数成比例衰减,不同类别蓄电池(组)的使用寿命、在使用寿命周期内允许的充放电次数和衰减曲线不尽相同。在系统设计时,应按照选用蓄电池(组)的衰减曲线确定集中电源的蓄电池组或灯具自带蓄电池的初装容量,并应保证在达到使用寿命周期时蓄电池(组)标称的剩余容量的放电时间仍能满足设置场所所需的持续应急工作时间要求。
     
发表于 2022-3-23 09:04:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-3-23 09:06 编辑

有兴趣的可以看看这个:应急照明和疏散指示系统集中电源的蓄电池组初装容量的计算 - 知乎  https://zhuanlan.zhihu.com/p/302854865实用的EPS蓄电池初装容量计算图表  http://www.360doc.com/content/21/0413/19/33332277_972165781.shtml

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-23 09:43:45 | 显示全部楼层
在GB51309消防照明技术标准的附录E,P107与P110页,均提到不管集中电源还是自带电源,系统初装容量要满足持续工作时间的3倍。对于集中电源,指南中提到相应的计算,通过减少集中电源所接灯具的数量已便延长工作时间,对于自带电源的,只能由厂家通过产品自身来满足,而产品标准一般仅标注90min。
     
发表于 2022-3-23 09:48:57 | 显示全部楼层
genie_999 发表于 2022-3-23 09:43
在GB51309消防照明技术标准的附录E,P107与P110页,均提到不管集中电源还是自带电源,系统初装容量要满足持 ...

看得真仔细!点赞!
发表于 2022-3-23 10:08:11 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-3-23 09:04
有兴趣的可以看看这个:应急照明和疏散指示系统集中电源的蓄电池组初装容量的计算 - 知乎  https://zhuanla ...

想问下这里面的公式是哪里出来呢
     
发表于 2022-3-23 10:22:15 | 显示全部楼层
夏洛克吃沙琪玛 发表于 2022-3-23 10:08
想问下这里面的公式是哪里出来呢

这个真没找到。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则