国标图集《民用建筑电气设计计算及示例》(12SDX101-2)第1-15页中柴发容量计算中我有两个问题:
1. 按尖峰负荷计算发电机容量中的Sm和按发电机母线允许压降计算发电机容量中的Sst△是不是同一个计算参数(或在常规情况下,他们是同一参数),即都是柴发所带最大的单台或成组电动机的容量(kVA)?