账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8765|回复: 13

[求助] 住宅配电问题

[复制链接]
     
发表于 2022-3-16 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个住宅小区,小区里有商业,那么变压器应该怎么设置。我知道住宅用电肯定由专门的变压器配电,那么商业和公共的用电是分开变压器配电,还是可以由一个变压器来进行配电?
发表于 2022-3-16 09:19:40 | 显示全部楼层
分开变压器
发表于 2022-3-16 09:21:26 | 显示全部楼层
不过现在公变和专变的界线越来越不清了,武汉这边,充电要带公变,大的生活泵房,现在也要求带到公变
     
 楼主| 发表于 2022-3-16 09:39:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-16 09:21
不过现在公变和专变的界线越来越不清了,武汉这边,充电要带公变,大的生活泵房,现在也要求带到公变

所以是住宅,商业,和公共全部都分开是吧?  还有充电桩呢,现在都要求百分百预留了,那么如果车位比较多是直接预留一个配电房和变压器吗
     
发表于 2022-3-16 09:53:15 | 显示全部楼层
以当地供电部门为准,你这里是问不出来的,我们小地方同一个市,不同县的供电部门要求都不一样。有公变专变分开的,有全公变的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-3-16 10:35:14 | 显示全部楼层
RazorLeaf 发表于 2022-3-16 09:39
所以是住宅,商业,和公共全部都分开是吧?  还有充电桩呢,现在都要求百分百预留了,那么如果车位比较多 ...

正常情况下是这样的
     
发表于 2022-3-16 10:36:16 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-3-16 09:53
以当地供电部门为准,你这里是问不出来的,我们小地方同一个市,不同县的供电部门要求都不一样。有公变专变 ...

支持。核心问题就是电价怎么定,这不是设计院能决定的。
我省发改委几年前出过文件说,原则上为住宅服务的充电桩是住宅电价、为商业服务的是商业电价,而到了我们市又变成开发商和国家电网扯皮PK。
     
发表于 2022-3-16 11:23:14 | 显示全部楼层
地区不同,做法不同,您这个还是问当地供电局吧
     
发表于 2022-4-11 15:26:42 | 显示全部楼层
应该问设计院
     
发表于 2022-4-12 08:57:42 | 显示全部楼层

问设计院根本问不出来个啥,画图机器人仅支持接收画图指令转变为图纸。设计来不了,来不了。都是甲方设计。
     
发表于 2022-4-12 09:56:27 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-4-12 08:57
问设计院根本问不出来个啥,画图机器人仅支持接收画图指令转变为图纸。设计来不了,来不了。都是甲方设计 ...

设计院说了又不算,当然不敢乱说。问供电局吧
     
发表于 2022-4-12 09:59:58 | 显示全部楼层
建设单位向供电公司提出申请,供电公司批(出方案)。
     
发表于 2022-4-12 10:01:44 | 显示全部楼层
我们这边是住宅配套的中型以上商业楼就必须要分开了。
     
发表于 2022-4-12 10:02:00 | 显示全部楼层
商业负荷较小的话建议和公共变压器合用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则