账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7206|回复: 18

[求助] 路灯安装示意图

[复制链接]
     
发表于 2022-3-15 11:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2022-3-15 16:20 编辑

请问:1.哪位老师可以提供一份路灯安装的示意图                    2.请问我下图中云线内的内容是否适合所有室外路灯的安装呢?对于不同功率的灯具,图中的L501015A的熔断器需要改规格吗?
          3.下图中云线内的LNBVV-2x2.5 至照明光源这个电线的规格是不是要与照明回路所采用的电线规格应该一致呢?(如每条照明供电回路采用的为BRV-0.45/0.75kV,3X6)
QQ截图20220315115205.png
     
发表于 2022-3-15 13:12:49 | 显示全部楼层
熔断器,不用一致,主干电缆就到分支处,后面到灯具电缆有熔断器保护
     
发表于 2022-3-15 14:07:29 | 显示全部楼层
安装示意图可以查16D702-6(16MR606)城市照明设计与施工这个标准图集
     
 楼主| 发表于 2022-3-15 16:23:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2022-3-15 16:29 编辑

请问:熔断器之后的线为什么没有PE线了呢?另外三相电源的示意图中为什么没有-40x4镀锌扁钢接地呢?
发表于 2022-3-15 16:28:42 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-15 16:23
请问:熔断器之后的线为什么没有PE线了呢?

PE线接灯具外壳,灯具不需要
     
 楼主| 发表于 2022-3-15 16:31:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-15 16:28
PE线接灯具外壳,灯具不需要

那去照明灯的电线规格截面2.5的是否需要根据灯具不同功率进行更改呢?
发表于 2022-3-15 16:37:55 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-15 16:31
那去照明灯的电线规格截面2.5的是否需要根据灯具不同功率进行更改呢?

可以改呀,但幅度不大,1.5,2.5,4不可能了
     
 楼主| 发表于 2022-3-15 16:43:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-15 16:37
可以改呀,但幅度不大,1.5,2.5,4不可能了

意思是最大一般到4也足够对不?
发表于 2022-3-15 16:51:42 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-3-15 16:43
意思是最大一般到4也足够对不?

路灯才多大电流,4用不上
     
 楼主| 发表于 2022-3-15 16:56:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-3-15 16:51
路灯才多大电流,4用不上

感谢树总的指教!
     
发表于 2022-7-14 16:58:48 | 显示全部楼层

树总,请问把熔断器改成带漏电保护的断路器可以吗?
     
发表于 2022-7-14 17:00:18 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2022-3-15 13:12
熔断器,不用一致,主干电缆就到分支处,后面到灯具电缆有熔断器保护

您好,请问把熔断器改成带漏电保护的断路器可以吗?
发表于 2022-7-14 17:18:27 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-14 16:58
树总,请问把熔断器改成带漏电保护的断路器可以吗?

当然可以,应该是更好
     
发表于 2022-7-14 17:22:00 | 显示全部楼层

谢谢树总,我看大家包括您提供的图纸都是熔断器,为什么不改成带漏保的断路器呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则