发表于 2022-3-11 10:31:25
|
显示全部楼层
一路高压两台变压器到底算不算二级负荷?新民规:3.2.11 二级负荷的供电应符合下列规定:
1 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电;
2 当建筑物由一路35kV、20kV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;
从字面上看1和2应该或的关系,也就是说仅仅满足2也算二级负荷。
条纹解释:3.2.11 本条规定了对二级负荷的供电要求。由于二级负荷停电影响较大,因此宜由两回线路(由一个城网变电所引来的两个配出回路)供电,配电变压器也宜选两台(两台变压器可不在同一变电所)。只有当负荷较小或地区供电条件困难时,才允许由一回10kV及以上的专用架空线或电缆供电。
从条文解释看,只有同时满足二路高压两台变压器才算二级负荷。
求解答一路高压两台变压算不算二级负荷 |
|