账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4252|回复: 2

[求助] 弱电机房设置位置要求

[复制链接]
     
发表于 2022-3-8 10:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:弱电机房、数据中心等是否有规范要求不宜设置在地下室,我记得之前在哪本规范上看到过类似的要求,现在怎么也记不起来呢,请问哪位老师是否可以提供一下呢?
     
发表于 2022-3-8 10:53:08 | 显示全部楼层
民规 23.2.1吧
     
发表于 2022-3-8 11:23:06 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计标准23.2.1
360截图20220308112155932.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则