消防应急照明专题帖子汇总
半饱不饱 发表于 2022-3-4 10:27 GB50116-2013第4.3.1条条文说明“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱 ...
libocai 发表于 2022-3-4 10:33 GB50974-2014第11.0.19条,消火栓按钮不宜做为直接启动信号,可作为报警信号。
heiban 发表于 2022-3-4 14:06 没有FAS,但是有消控室所以做了消火栓按钮引到消控室 接到消控室哪里呢,弄个灯泡一按就亮?
树欲静而风不止 发表于 2022-3-4 14:17 接其中一路总线到报警主机
ccck 发表于 2022-3-7 10:59 意思是不是说,无论建筑有没有火灾自动报警系统,消火栓按钮是一定要配备的?