账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7308|回复: 13

[求助] 7kw充电桩配线用BYJ还是YJV

[复制链接]
     
发表于 2022-2-25 10:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图纸上做的WDZC-BYJ-3*10,现在充电桩厂家给甲方说用WDZC-YJV-3*6就够了,甲方觉得3*6细一点应该要便宜点,我纠结的是这两种线到底哪种贵?感觉两种载流量没问题,不知道到底能不能换。也暂时没想到用YJV还有什么问题没有。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-2-25 10:08:49 | 显示全部楼层
细了便宜么?
从京东上看
BYJ-10的,一米9~13元,3根27~39元
YJY-3*6,一米28~33元
怎么看都是同一价格区间的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-25 10:56:17 | 显示全部楼层
世界上不存在WDZC-YJV。
     
发表于 2022-2-25 11:02:10 | 显示全部楼层
充电桩一般都是用电缆
发表于 2022-2-25 11:09:54 | 显示全部楼层
开关整定40A,用10平方的电缆
     
发表于 2022-2-25 14:42:06 | 显示全部楼层
用BYJ就可以。
     
发表于 2022-2-25 15:09:39 | 显示全部楼层
7kW的桩要10的线
     
发表于 2022-2-25 15:38:27 | 显示全部楼层
我们一直用的是WDZ-YJY-3x6的线。
     
 楼主| 发表于 2022-2-25 15:52:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-2-25 10:08
细了便宜么?
从京东上看
BYJ-10的,一米9~13元,3根27~39元

这个京东价格不是很准确哦,刚刚甲方内部的成本部门发了个供应商的价格表给我,BYJ-3*10的每米20.1元,YJY-3*6的每米13.6元,我才认识到差价这么大。
     
 楼主| 发表于 2022-2-25 15:53:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-2-25 11:09
开关整定40A,用10平方的电缆

树总,哪种情况下用电线,哪种情况下用电缆,有没有什么依据呢
     
 楼主| 发表于 2022-2-25 15:55:43 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-2-25 10:56
世界上不存在WDZC-YJV。

感谢指正,已经根据甲方的要求出了变更改为WDZB-YJY-3*6了
     
发表于 2022-2-25 16:06:23 | 显示全部楼层
11#  不符合民标9.7.9条规定
发表于 2022-2-25 16:13:13 | 显示全部楼层
llsssg 发表于 2022-2-25 15:53
树总,哪种情况下用电线,哪种情况下用电缆,有没有什么依据呢

室外线路,用电缆,室内暗敷,用导线、电缆都可以
     
发表于 2022-2-28 09:03:10 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-2-25 10:56
世界上不存在WDZC-YJV。

同意3楼,不知道这个WDZC-YJV是怎么来的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则