[问题探讨] 请问住宅的餐厅和主卧的插座数量需求

[复制链接]
     
发表于 2022-2-22 11:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有规范要求餐厅一定要设置插座呢?主卧的话规范要求室设置两个插座还是必须要三个呢?规范写的室兼起居室的卧室要设置三个,这个兼起居室的卧室是不是指公寓那种 客厅卧室连一起的那种?
     
发表于 2022-2-22 11:21:24 | 显示全部楼层
国标好像没有要求,江苏省的地标有要求。
     
发表于 2022-2-22 11:26:48 | 显示全部楼层
这个主要还是应根据使用条件来定。看过一份英国的资料,要求2.8m一个点,是根据家电设备通常放置高度,以及英国标准中家电电源线的典型长度,用勾股定理计算出来的。目标是不管将家电放在那里,都能有一个电源点能够连接。规范通常只规定最低要求,但不一定最合理。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-22 11:36:31 | 显示全部楼层
你先要定义什么是餐厅,在住宅设计规范中,没有餐厅这个名词定义,只有起居室(厅),那么在住宅电气设计规范中,对起居室是有≥3个插座的要求。

至于就餐区域设置几个插座,从功能上来说,应该设置;如果非不设,没有规范说可以或者不可以。

兼起居室的卧室,就是一室户(无厅)的那种,比较少见,但是并不是没有,我同事以前就住这么一个户型。
     
发表于 2022-2-22 12:05:28 | 显示全部楼层
有些地标就会注明
     
发表于 2022-2-22 13:39:22 | 显示全部楼层
安徽省也有地标明确规定了数量要求