账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5102|回复: 4

[求助] 消防应急照明问题

[复制链接]
     
发表于 2022-2-19 14:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下室里有两个防火分区,两个防火分区中间夹着一个电井,我能在电井里只做一个集中电源来给两个防火分区的应急照明电源供电嘛?还说要做两个?
     
发表于 2022-2-19 19:04:00 | 显示全部楼层
本防火分区
     
发表于 2022-2-21 08:46:17 | 显示全部楼层
看实际情况,如果两个分区都是正常的车库,应该分开,如果其中一个分区是储藏室,或很小的非机动车库啥的,就几盏应急灯,倒是可以一个集中电源,出一个单独回路给他用。
     
发表于 2022-2-21 09:03:25 | 显示全部楼层
这个问题按照51309来采用集中电源做,疏散照明箱由电井所在防火分区的电源供电,其他一个防火分区也应单独设置疏散照明箱。
     
发表于 2022-2-21 11:15:31 | 显示全部楼层
非人员密集.不大于lkw一个即可,人员密集或大于lkw则各设一个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则