账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2828|回复: 10

[求助] 桥架敷设

[复制链接]
     
发表于 2022-2-16 09:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
上人屋面敷设的桥架大家一般距屋面多高,有相关图集做法吗?
     
发表于 2022-2-16 10:16:15 | 显示全部楼层
主要防水问题。一般高出屋顶0.5米。
     
发表于 2022-2-16 10:37:50 | 显示全部楼层
一般是架空地面0.3m或0.5m高
     
发表于 2022-2-16 14:46:23 | 显示全部楼层
如果是规范要求,可参考gb50217里桥架在隧道或者工作井内安装的要求“最下层支架、梯架或托盘距隧道、工作井底部净距不小于100mm“,类似的还有CECS31里的规定”最下层电缆桥架距地坪或沟底净距不小于100mm“。

如果说图集做法,04年的电缆桥架安装图集上,隧道内桥架安装距隧道底是150mm。

个人建议满足规范的前提下底部与地面间距越少越好。
发表于 2022-2-16 16:00:12 | 显示全部楼层
我们一般搞0.3米,有点水也淹不到
     
发表于 2022-2-18 08:33:20 | 显示全部楼层
屋面泄水口高200,比它高就可以了。
     
发表于 2022-2-18 08:54:44 | 显示全部楼层
高于屋面返水高度即可,一般300mm
     
发表于 2022-2-18 15:31:32 | 显示全部楼层
同5楼     
     
发表于 2022-2-19 17:26:54 | 显示全部楼层
GB50217-2018中 第5.9.6条款:在厂区内电缆梯架或托盘的最下层布置尺寸应符合下列规定: 1 落地布置时,最下层梯架或托盘距地坪的最小净距不宜小于0.3m;
     
发表于 2022-2-20 14:10:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-2-20 17:56 编辑

在屋面敷设桥架要慎重。若采用梯架或托盘,要考虑电缆是否满足气候条件,避免电缆护套老化;若采用槽盒,夏天在阳光直射下槽盒内的温度很高,选择及校正槽盒内敷设的线缆载流量时如何确定环境温度?GB50575-2010/4.5.3规定室外露天场所的配电线路不宜在线槽内敷设。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则