账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6818|回复: 9

[求助] 火灾自动报警系统的输入输出模块

[复制链接]
     
发表于 2022-2-14 15:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警系统的输入输出模块,是怎么来确定的?是相对于火灾报警控制主机来说还是对于设备自身来说的

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-2-14 15:58:17 | 显示全部楼层
相对于火灾报警控制主机
     
发表于 2022-2-14 16:35:50 | 显示全部楼层
相对于设备吧
     
发表于 2022-2-14 17:15:17 | 显示全部楼层
确实属于是新手提问...但这种还是直接在设计公司内部直接请教比较好
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-15 09:35:24 | 显示全部楼层
个人理解。同意2楼。相对于火警控制主机,比如I/O模块驱动某个阀门并返回信号,O模块是主机输出信号驱动阀门,I模块是阀门动作信号返回主机,相当于给主机输入信号。所以都是以主机为主体,探测器采用I模块,也是探测器给主机返回信号。
     
发表于 2022-2-15 11:34:02 | 显示全部楼层
问题问的有点莫名其妙,区分输入输出模块是相对于火灾报警控制主机或者对于设备自身来说的有什么意义?对设计有什么实质影响?
     
发表于 2022-2-15 11:51:08 | 显示全部楼层
一楼给的两个选项都欠明确。准确地说,输入输出是站在模块自身的立场,针对模块与现场设备的关系而言的。模块向现场设备给出信号谓之输出,接受现场设备信号谓之输入。比如,手动多线联控也可以通过模块实现,根本没有报警主机信号,也有输出。
     
发表于 2022-2-15 14:15:03 | 显示全部楼层
都是从自身来看的。
这种简单的问题,随便“找一找”+“想一想”不就知道了么,还需问?
     
发表于 2022-2-16 08:46:55 | 显示全部楼层
用什么模块,是设备相对于主机的需求的。如果设备仅仅是输出信号,那就是输入模块;如果由主机控制,就要用输出模块
     
发表于 2022-2-16 14:49:20 | 显示全部楼层
我猜楼主是想问模块的形式还输入I还是输出O是怎么确定的,个人支持7楼说法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则