账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3372|回复: 7

[求助] 二级负荷问题

[复制链接]
     
发表于 2022-1-28 11:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问根据民标3.2.11第一款,二级负荷外部电源由一个城网变电所引来两回路10KV电源,低压可以由一台变压器单回路供电吗,看条文解释意思是推荐用两台变压器,现在没有那个条件了
     
发表于 2022-1-28 12:13:30 | 显示全部楼层
一台变压器单路供电不可以,两台变压器带母联的,单路可以
     
发表于 2022-1-28 16:19:13 | 显示全部楼层
非消防二级负荷需要两台变压器带母联时可单回路供电;消防二级负荷需要两回线路在最末一级配电箱双切。
     
发表于 2022-1-28 17:09:22 | 显示全部楼层
学习,消防二级负荷需要两回线路在最末一级配电箱双切
     
发表于 2023-7-29 08:38:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-1-28 12:13
一台变压器单路供电不可以,两台变压器带母联的,单路可以

这条前提不是双重电源吗?一个变电站来的2回10kv好像不算双重电源呀。这样理解的话,一个变电站过来的2回线路必须要两个变压器分别出然后负荷端切换才算二级负荷?虽然有点不理解为啥不能双回线路的情况下母联单路,非要双重电源
     
发表于 2023-9-11 18:04:04 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-1-28 16:19
非消防二级负荷需要两台变压器带母联时可单回路供电;消防二级负荷需要两回线路在最末一级配电箱双切。

这个前提要满足双重电源吧,双重电源的定义我记得很苛刻啊
     
发表于 2023-9-11 18:09:45 | 显示全部楼层
高压联络有问题
     
发表于 2023-9-11 18:35:24 | 显示全部楼层
按《民标》,除了制冷机组及其配套设备,二级负荷采用单台变压器不可以。要么增加变压器,要么设柴油发电机等自备电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则