账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15760|回复: 24

[求助] 新手求教,接地故障回路的阻抗如何计算

[复制链接]
     
发表于 2022-1-27 11:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个项目专家提的意见:据GB50054-2011第5.2.13条TN系统配电线路采用过电流保护电器兼作间接接触防护电器,应校验,若不能满足第5.2.8条时,应配RCD剩余电流动作保护。
搜了一圈文章,也只搜到周卫新大佬和贺湘琨大佬的文章,但是也并没有提到如何计算,只是说测量和校验,想问问在电气设计的时候如何进行相关的计算
     
发表于 2022-1-27 12:47:12 | 显示全部楼层
TN系统间接接触防护切断时间0.4s,低断瞬时脱扣器动作时间小于该值。所以只要相保短路符合短路保护灵敏系数要求,就一定符合自动切断电源的间接接触防护要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-27 12:49:43 | 显示全部楼层
TN-S系统相保单相短路电流计算方法:查出短路回路的相保阻抗,除标称相电压即可。如果细致一点,考虑下电压系数c。可参考配四公式和数据。
     
发表于 2022-1-27 13:37:49 | 显示全部楼层
专家可能觉得你的末端线路距离太长了。。
     
 楼主| 发表于 2022-1-27 13:47:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-1-27 12:49
TN-S系统相保单相短路电流计算方法:查出短路回路的相保阻抗,除标称相电压即可。如果细致一点,考虑下电压 ...

哦哦,受教了,多谢
     
 楼主| 发表于 2022-1-27 13:48:47 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2022-1-27 13:37
专家可能觉得你的末端线路距离太长了。。

是的
     
 楼主| 发表于 2022-1-27 14:06:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-1-27 12:49
TN-S系统相保单相短路电流计算方法:查出短路回路的相保阻抗,除标称相电压即可。如果细致一点,考虑下电压 ...

大佬再次请教一下,短路计算的阻抗是否就是等同于接地故障回路的阻抗?
     
发表于 2022-1-27 14:47:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-1-27 14:53 编辑
雷风zy 发表于 2022-1-27 14:06
大佬再次请教一下,短路计算的阻抗是否就是等同于接地故障回路的阻抗?

TN-S系统,相保短路回路是接地故障回路,但不能推广到其他系统。同时,还可能有直接接大地的故障,接地故障回路也不是短路回路。
     
 楼主| 发表于 2022-1-27 14:55:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-1-27 14:47
TN-S系统,相保短路回路是接地故障回路,但不能推广到其他系统。同时,还可能有直接接大地的故障,接地故 ...

哦哦,好的,多谢大佬
     
发表于 2022-1-27 15:00:44 | 显示全部楼层
看集中情况示例
图-接地故障与短路故障.png
     
发表于 2022-1-27 15:01:53 | 显示全部楼层
这是文字描述
接地故障与短路故障.png
     
 楼主| 发表于 2022-1-27 15:49:28 | 显示全部楼层

噢噢噢噢,太感谢了
     
发表于 2022-1-27 21:49:28 | 显示全部楼层
一般情况下,我是不建议设RCD的,首选计算灵敏度,调整Iset3(如果能调的话)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-1-28 15:10:23 | 显示全部楼层
要满足GB50054-2011,5.2.13条,即要满足5.2.8条其对应IEC规范中16895.21-2011,411.4.4条。

为了保证发生单相接地故障时,配电线路上安装的防护电器能够在规定时间内切断电源,以保护人身安全(或是电击防护之外的因素,例如保护配电线路绝缘不受损害),此处转化为对故障回路阻抗要求。对于Zs,包含电源、电源至故障点的线导体、故障点至电源之间的保护导体等的阻抗。如下图所示。
下面具体说明各个部分的阻抗计算方法。1、电力系统,可根据《工业与民用配电设计手册》(三版)公式4-47计算,或查表4-21;2、变压器,同样可以根据公式计算或查相应表格,需要注意对于变压器零序阻抗通常由制造厂通过测试提高,设计查表即可;3、低压母线,根据相应公式计算或查表;4、电线或电缆,查表。最后,在将各部分电阻和电抗进行求和计算,即得到故障回路的阻抗。再与要求的阻抗进行对比,采用断路器的过电流电器时,考虑Ia为瞬动脱扣器动作电流,采用RCD时,考虑为5倍的额定剩余动作电流。
可见,在实际设计中要计算故障回路阻抗相当繁琐。

故障回路.png
     
发表于 2022-1-28 15:22:23 | 显示全部楼层
鉴于,逐级计算故障回路阻抗在设计中难以实施,可将阻抗计算转换为计算故障回路最小短路电流。于是便有了《配电手册》(四)公式11.2-7,其在接地故障回路最小短路电流与保护线长度之间建立了联系,简化了计算。实际设计中可以查表以快速确定设计是否满足要求。
1127.png
最大允许长度.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则