账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5006|回复: 8

[问题探讨] 场地高差较大,临界处的建筑防雷问题

[复制链接]
     
发表于 2022-1-25 11:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
场地高差较大,临界处有一建筑物,屋面有1.2米覆土,上为较高一侧场地地上停车场,该建筑物按人员密集场所计算防雷到三类,请问各位老师这种情况还有必要做接闪带吗?
微信图片_20220125110022.png
     
发表于 2022-1-25 11:29:50 | 显示全部楼层
用60m滚球碰一下试试,能碰到就做。
     
发表于 2022-1-25 15:08:38 | 显示全部楼层
感觉不用做
     
发表于 2022-1-25 16:41:02 | 显示全部楼层
不需要,覆土深度大于1.5m
     
发表于 2022-1-26 09:46:11 | 显示全部楼层
? 这莫非是重庆的建筑
     
 楼主| 发表于 2022-1-26 12:10:19 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-1-26 09:46
? 这莫非是重庆的建筑

这倒不是~
     
 楼主| 发表于 2022-1-26 12:21:31 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2022-1-25 16:41
不需要,覆土深度大于1.5m

个人理解的是也不需要~然而底层设计人员好难  
     
 楼主| 发表于 2022-1-26 12:22:37 | 显示全部楼层

同感~
     
发表于 2022-1-26 14:40:40 | 显示全部楼层
倒是这个屋面停车场,有没有考虑防雷防护车辆和人员?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则