账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4903|回复: 7

[求助] 各位老师:什么是“开启式开关”,小电机可以不公接触器、热继,只用断路器和开关吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-1-20 08:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011,2.4.4.2 控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用的控制开关。起动次数少的电动机,其控制电器可采用低压断路器或与电动机类别相适应的隔离开关。电动机的控制电器不得采用开启式开关。
请问什么是“开启式开关”,小电机比如0.1kW左右的小风机,可以不公接触器、热继,只用断路器和开关吗?我记得哪本规范好像说0.55kW一下的电机可以如何如何,但是仓促之间找不到了。谢谢大家!
     
 楼主| 发表于 2022-1-20 08:19:50 | 显示全部楼层
网上看的开启式开关似乎就是老式的刀闸开关
     
发表于 2022-1-20 08:29:18 | 显示全部楼层
3kw以下可以
     
 楼主| 发表于 2022-1-20 08:37:09 | 显示全部楼层

谢谢,有规范依据吗?
     
发表于 2022-1-20 08:52:18 | 显示全部楼层
原规范“当符合控制和保护要求时,3kW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关)”易被理解为只有3kW及以下的电动机方能采用负荷开关。其实根据现行国家标准《低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》GB 14048.3使用类别为AC-2~AC-4的隔离开关,在相应类别范围内可用作直接通断单台电动机。AC-23可偶尔通断单台电动机。
     
 楼主| 发表于 2022-1-20 09:35:09 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-1-20 08:52
原规范“当符合控制和保护要求时,3kW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关)”易被理解为只有3kW及 ...

这一段没看明白啊
     
发表于 2022-1-20 13:14:45 | 显示全部楼层
《通用用电设备配电设计规范》这本规范适合前提是 额定功率大于或等于0.55kW的一般用途电动机。
所以我觉得0.55以下的可以考虑直接开关控制,比如一些小型静音风机
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-1-20 13:53:24 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2022-1-20 13:14
《通用用电设备配电设计规范》这本规范适合前提是 额定功率大于或等于0.55kW的一般用途电动机。
所以我觉 ...

谢谢,原来0.55kW电机出自总则啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则