TN系统转IT系统单相接地故障原理图
使用道具 举报
dqaq 发表于 2022-1-18 15:04 故障电流不会通过1:1变压器一次侧,大小与故障点位置无关,变压器和线路串联阻抗对故障电流大小没有影响, ...
消防应急照明专题帖子汇总
zy456132 发表于 2022-1-18 15:16 那为何技术Dyn11变压器低压侧单相接地故障需计入系统阻抗?还是我理解的不到位,请教了
dqaq 发表于 2022-1-18 15:47 对地容抗ZC1、ZC2兆欧级,线路串联阻抗Z1L、Z2L和变压器短路阻抗ZKT毫欧级,略而不计。
.P.atient 发表于 2022-1-19 13:20 局部IT系统计算故障电流时,等效电路的电源就是隔离变压器吧,不用再往前考虑
zy456132 发表于 2022-1-19 16:37 隔离变压器后面是严禁接地的,医疗建筑规范又说要共用接地,有矛盾