账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6603|回复: 8

[求助] 应急照明配电回路保护开关设计

[复制链接]
     
发表于 2021-12-31 15:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明配电回路不能采用单磁脱扣保护开关应该采用什么保护开关?就是应急照明集中电源的保护开关
     
发表于 2021-12-31 16:08:56 | 显示全部楼层
应急照明配电回路不能采用单磁脱扣保护开关,有规定吗?
     
 楼主| 发表于 2021-12-31 16:11:28 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2021-12-31 16:08
应急照明配电回路不能采用单磁脱扣保护开关,有规定吗?

我没找到规范,图审提的,不知道怎么改
     
发表于 2021-12-31 16:15:37 | 显示全部楼层
不能单磁?为啥?
     
发表于 2021-12-31 16:21:16 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2021-12-31 16:11
我没找到规范,图审提的,不知道怎么改

方便把设计图纸截图和审图意见贴出来吗?大家也学习学习
发表于 2021-12-31 16:36:04 | 显示全部楼层
应该是图审提了,要采用单磁开关吧
     
发表于 2021-12-31 21:59:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2021-12-31 22:03 编辑

用普通微断啊,跟照明回路一样,见江苏省的问答。
QQ图片20211231215450.png
     
发表于 2022-1-3 09:16:49 | 显示全部楼层
没必要采用单磁开关  因为出线回路容量必须按6A的80%,不可能过负荷
     
发表于 2022-1-3 09:19:57 | 显示全部楼层
一般电动机有可能出现堵转过负荷情况,所以电动机的配电开关才采用单磁开关
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则